X5 sayaçlar hakkında yardım istiyorum.

Belkide olamayacak bişey soruyorum ama konuyu burdan başka çözecek bir yer bulamadım.

Sen resimde çarpansız halini göstermişsin gerçek kaybın çok daha fazla ana sayaç tüketimim 2,3 kw süzme sayaç 1,7 kw gerçek kw ları 20 ile çarpman gerek yani verdiğin bilgilere göre 12 kw güç kaybı var bu anormal bir durum. Yani ana sayaçla süzme sayaç farkı 1 saatte 12 kw oluyor. Normalde hesap ettiğimizde en fazla saatte 2,5 kw farkı olması lazım güç kaybına göre sizin verdiğiniz bilgilerde 3 katından fazla 12 kw güç kaybı gözüküyor. Eğer motora giden kabloda toprağa sızıntı v.s gibi durumlar varsa bu durum olabilir. kabloda farklı kesit ek aleminyum ek v.s durumlar yoksa toprak hatası ve güç kaybı sizin temel sorununuz bence. Maksimum güç kaybı 2,5 kw/saat çıkıyor.

Bunlara ek olarak kaçak akım ölçümü de yaptır. Toprağa sızan akımları da sayaçlar tüketim olarak yazar. Bunun haricinde yapabileceğin bir şey yok. O mesefede aynı kw ları yazması imkansız önce ki mesajlarımda belirttiğim nedenlerden dolayı.
 
Son düzenleme:
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Bır ıhtımal var, her seyı saydıgımıza göre, sızın sayacda akım/gerilim uclarında yanlıs baglantı olabilir. Sayacın ekranında bakın, L1 L2 L3 led lerınden biri yanıyor veya yanıp sönuyorsa, faz sırasında değişiklik olabilir.
Arkadaşımızın dediği kabloda taopraga kacak gibi durum için, sizin motor kapalı ıken, ana sayacda sarfıyat varmı LED yanıp sönuyormu. Bu esnada hiç bir alıcı çalısmamalıdır.
 