Branxian Üye Katılım 25 May 2008 Mesajlar 254 Puanları 1 14 Eki 2011 #1 Merhaba, FBs-20MA plc ile VFD-L model sürücü arasında mod-bus yapmaya çalışıyorum ama plc'den bir türlü bağlanamıyorum. Elimde FBs-CB5 modülü mevcut. VFD-L'de kablo bağlantılarım, 3.pin - sinyal ucum, 4.pin +sinyal ucum diye gözüküyor şemada. Modülün bağlantı şemasına göre bağlantımıda yaptım. Sürücüdeki parametrelerim şunlar: *P2-00 = 4 (RS-485 bağlantı) *P2-01 = 0 (Şuan deneme yaptığım için RUN/Stop'u kullanıyorum) *P9-00 = 2 (istasyon numaram 2) *P9-01 = 1 (PLC'DEN DE 9600 OLARAK AYARLADIM) *P9-02 = 0 *P9-03 = 0 *P9-04 = 7 (PLC'DEN RTU OLARAK AYARLIYORUM 8E1 ) Port2 Parametrelerim : Buda ladderda kullandığım ve modbus tablosundaki ayarlarım. Bağlanmıyor program error veriyor nerede yanlışlık yapıyorum yada eklemediğim bir durum mu var ?
Merhaba, FBs-20MA plc ile VFD-L model sürücü arasında mod-bus yapmaya çalışıyorum ama plc'den bir türlü bağlanamıyorum. Elimde FBs-CB5 modülü mevcut. VFD-L'de kablo bağlantılarım, 3.pin - sinyal ucum, 4.pin +sinyal ucum diye gözüküyor şemada. Modülün bağlantı şemasına göre bağlantımıda yaptım. Sürücüdeki parametrelerim şunlar: *P2-00 = 4 (RS-485 bağlantı) *P2-01 = 0 (Şuan deneme yaptığım için RUN/Stop'u kullanıyorum) *P9-00 = 2 (istasyon numaram 2) *P9-01 = 1 (PLC'DEN DE 9600 OLARAK AYARLADIM) *P9-02 = 0 *P9-03 = 0 *P9-04 = 7 (PLC'DEN RTU OLARAK AYARLIYORUM 8E1 ) Port2 Parametrelerim : Buda ladderda kullandığım ve modbus tablosundaki ayarlarım. Bağlanmıyor program error veriyor nerede yanlışlık yapıyorum yada eklemediğim bir durum mu var ?
Konu Sah Branxian Üye Katılım 25 May 2008 Mesajlar 254 Puanları 1 14 Eki 2011 #2 Ayrıca modülde sadece TX ışığı yanıyor. RX ışığı yanmıyor.
imdatatas Üye Katılım 18 Ağu 2007 Mesajlar 554 Puanları 6 Konum Istanbul 14 Eki 2011 #3 Merhaba, Bağlantı için aşağıdaki gibi Master+ ile Slave+ ve Master- ile Slave- birbirine bağlı olmalı. Burada Master (PLC), Slave(VFD) yapısındadır. Ayrıca gönderilen yazma komutu (10.00Hz, 0x2001 adresine, slave=2 RTU için) aşağıdaki gibi olmalıdır. 0206200103E8D347 İyi çalışmalar.
Merhaba, Bağlantı için aşağıdaki gibi Master+ ile Slave+ ve Master- ile Slave- birbirine bağlı olmalı. Burada Master (PLC), Slave(VFD) yapısındadır. Ayrıca gönderilen yazma komutu (10.00Hz, 0x2001 adresine, slave=2 RTU için) aşağıdaki gibi olmalıdır. 0206200103E8D347 İyi çalışmalar.
Konu Sah Branxian Üye Katılım 25 May 2008 Mesajlar 254 Puanları 1 14 Eki 2011 #4 Hocam zaten bu şekilde yaptım ama haberleşmiyor. Kabloda da sıkıntı yok. Nerde yanlışlık yapıyorum hala çözemedim.
Hocam zaten bu şekilde yaptım ama haberleşmiyor. Kabloda da sıkıntı yok. Nerde yanlışlık yapıyorum hala çözemedim.
bsfrot Paylaşımcı üye Katılım 14 Ara 2010 Mesajlar 522 Puanları 149 14 Eki 2011 #5 FBs-CB5 modülü PLC ye tanıtıp programda eklednizmi? M-BUS bloguna yazdığınız register adresleri başka register adreslerle çakışıyor olabilir mi?
FBs-CB5 modülü PLC ye tanıtıp programda eklednizmi? M-BUS bloguna yazdığınız register adresleri başka register adreslerle çakışıyor olabilir mi?
Konu Sah Branxian Üye Katılım 25 May 2008 Mesajlar 254 Puanları 1 15 Eki 2011 #6 Sorun hallolmuştur. Okuma işlemini yapıyordu. Yazma işlemini yapmıyordu. Single Write olarak işaretlediğimde hata kayboldu.
Sorun hallolmuştur. Okuma işlemini yapıyordu. Yazma işlemini yapmıyordu. Single Write olarak işaretlediğimde hata kayboldu.
emrebahtiyar Fatek PLC Temsilcisi Katılım 7 Şub 2008 Mesajlar 151 Puanları 1 16 Eki 2011 #7 Branxian' Alıntı: Sorun hallolmuştur. Okuma işlemini yapıyordu. Yazma işlemini yapmıyordu. Single Write olarak işaretlediğimde hata kayboldu. Genişletmek için tıkla ... Engin bende sana aynen öyle yap diyecektim.
Branxian' Alıntı: Sorun hallolmuştur. Okuma işlemini yapıyordu. Yazma işlemini yapmıyordu. Single Write olarak işaretlediğimde hata kayboldu. Genişletmek için tıkla ... Engin bende sana aynen öyle yap diyecektim.