arkadaşlar klimayı çalıştırdığımda bir süre normal çalışıyor ısıtmasını yapıyor 5-10 dk, daha sonra üfleme fanı devri sapıtmaya başlıyor bir hızlı bir yavaş ve gürültülü şekilde çalışıyor bunu ayarlıyan kart olduğunu düşünüyorum ve kartı değiştirmeyi planlamaktayım. detaylı bilgisi olan paylaşırsa sevinirim.teşşekkürler
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
ana kartı değiştir sorun gider arkadaşım
 
kumandada arızalı olabilir sen ıkıncı kademe ayarladığın halde birden auto komutu veriyorsa ondana yapabilir
 
ısıtmada sorun olursa fan kademesi düşer.yavaşlar hızlanır.
 
iç ünite kartında fan soketini kart üzerinde takip edin bir triyak göreceksiniz kartı degiştirmeden önce triyagı degiştirip bir deneyin bence...
 
uzaktan teşhisleri sevmem ama nedense fanın sol tarafdakı tespıt yuvası burcu deforme olmasın ses değişkenliği sizin fanın devrının değiştiğini sanmanıza neden olmasın??
 
Selam arkadaşlar,
Peki Vestel cihaz çalışırken normal fakat termostat yaptığı zaman fan hızı yavaşlıyor,hızlanıyor ve bu esnada sesli çalışıyor,rahatsız edici ses çıkarıyor.
Sizce ne olabilir.
 
VEstel yetkili servisinde uzun süre çalıştım bu arıza sürekli olan bir arıza kesin çözüm kart ve fan motoru..
fon motoru devir okuyucu bozuldıuğunda kartıda bozuyor..
 