varlogic nr6 nr12 reaktif güç rolesi

musacee

Üye
Katılım
29 Ocak 2008
Mesajlar
33
Puanları
1
iyi günler arkadaşlar .....
çalıştığım işletmedeki 5 kompanzason panosundan birisi patladı. İşletme olarak panomuzu gönderip yaptırdık ancak..
trafo gücü 1000 kw
toplam kurulu güç 875 kvapatayan panomuz 700 kvar lık 8 kademeli rolesi prophidi.
akımtrafosu 1600/5
işletmemize gelen yeni panomuz reaktörsüz .....
rolesi varlogic nr6 nr 12 merlin gerin
panomomuzun kontaktörleri roleli bobinli kondan ssatörün üzerindeki yükü boşaltmalı...

sorun : varlogic nr6, nr 12 merlingerin rolesi ve panosunu pazartasi yani 10, 08,09 tarihinde hücremize montajını yaptım....
firma roleyi ayarlamak için geldi ve ayarladı gitiiler..
ancak ceadan çıkamadım...


01 Ağustos 2009 Cumartesi 08:30 1806170 732384 65661 0% 0% 0% 0% 0
02 Ağustos 2009 Pazar 08:30 HAFTA SONU
03 Ağustos 2009 Pazartesi 08:30 1808270 733287 65670 43% 0% 43% 0%
04 Ağustos 2009 Salı 08:30 1810464 734128 65676 38% 0% 41% 0%
05 Ağustos 2009 Çarşamba 08:30 1812528 734969 65686 41% 0% 41% 0%
06 Ağustos 2009 Perşembe 08:30 0% 0% 41% 0%
07 Ağustos 2009 Cuma 08:30 1816369 736539 65695 67% 0% 41% 0%
08 Ağustos 2009 Cumartesi 08:30 1818140 737355 65699 34 0% 42 0%
09 Ağustos 2009 Pazar 08:30 HAFTA SONU
10 Ağustos 2009 Pazartesi 08:30 1819920 738547 65702 46% 0% 45% 0%
11 Ağustos 2009 Salı 08:30 1821638 739127 65785 43% 0% 44% 1%
12 Ağustos 2009 Çarşamba 08:30 1823642 739759 65915 31% 6% 42% 1%
13 Ağustos 2009 Perşembe 08:30 1825815 740706 66006 43,58 41,87 42% 1%
14 Ağustos 2009 Cuma 08:30 1827880 741496 66100 38% 5% 41% 4%

roleyi kedim devreye almak istedim ...
1 bankpre ( 2 commis devreye alma )
3 autoset parametrelerin otomatik kurulumu
4 manset parametrelerin manuel kurulumu
5 mersure ölçüm
6 paramet parametreleri güncelleme
7 alerms alarma ayarları
8 maınten Bakım

rolede ki menüler bunlar öncelikle manuel kurulum yapmak istedim girdiğim komutları incelermisiniz ..
manset
code
ct ( akım trafosu ) 1600
voltage 400
wırıng ( giriş balantı kutup ) U L1 L2
cos phi 1
manual ( c/k ayarı ) 1 kademe kondansatör 25 kvar akımtrafosu 1600/5
tabloda yer almıyor..
akım trafosu büyük olabilir
56 degerini girdim
delay (gecikme süresi) 10 s
proğram hedef cos Q 1

(not iki cos değeride 1 mi olmalıydı yoksa cos Q değerini 0,8 mi yapmalıyım )

stepseq
nsteps
verify
wait (bekleyiniz )

esc eror yatda eror 1- eror 5- eror 2 hatalarını veriyor ...
dengesi Şebeke - paremetreleri güncelleyiniz, devreye alma menüsünü yeniden çalıştırınız..

eror 2 akım trafosu byük boyutlandırılmış. ilk kademe yi kontrol ediniz

eror 5 bu pano ile olmayan kurulum işlemleri - manuel kurulum yapınız ..


nerede hata yaptığımı araştırıyorum. hatamı gördünüz mü ?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Elinizde,kullanım kılavuzu bulunduğunu varsayıyorum.
Bu röle için,manuel kullanımda 9 adet,otomatik kurulum için 3 adet parametre giriş zorunlu-
luğu bulunmaktadır.
1-Röle beslemesi,LL veya LN olarak yapılabildiği için,girişi buna göre yapmalısınız,
2-C / k ayarı,akım cinsindendir.Yani,ilk gurubun akımı / akım trafosu oranıdır ( sizde 320 ),
3-25 kvar için c/k oranını bulamazsınız veya röle tanımaz.İlk gurubunuzu,asgari 50 kvar
yapmak zorundasınız,
4-Gurubunuzun dizilişine göre [ 1-1-1 / 1-2-2 /1-2-4-4 /1-1-2-2 /1-1-2-3-3 vs ) progra-
mı seçmek durumundasınız,
5-Hedef Cos q yi 1 yapınız,
6-Kullandığınız kademe sayısını,tanıtmak durumundasınız.
Bu liste uzar gider.O nedenle,kullanım kılavuzunu dikkatlice okumanızda yarar var.
En önemli husus,rölenizin min çalışma akımı 125 mA dir.Bu şu demektir.Röleniz,ana devre-
den 40 amperden aşağı akım geçmesi durumunda işlemi başlatmaz ve ekranda Lov current
ihbarı verir.
En kolay kurulum,otomatik kurulumdur.Bunun için,3 parametre girişi yeterlidir.CT,Voltaj,
Cosq .Voltaj için,rölenizin bağlantısına bakmanız gerekiyor.Faz-Faz ise LL,Faz-Nötr ise LN
girmelisiniz.
Yine çok önemli bir nokta,röleniz tek fazdan referans aldığı için,gerilim beslemeniz LN ise,
akım trafosunun L fazı üzerinde,LL ise,akım trafonuzun,fazların alınmadığı faz üzerinde ol-
ması gerekir.
Kullanım kılavuzu,forumumuzda bulunmaktadır.Onu dikkatlice okuyarak,sorunu çözeceğinize
inanıyorum.
 

Ekli dosyalar

  • Varlogic_N_user_guide_tr.pdf
    1.2 MB · Görüntüleme: 523
Son düzenleme:
sevgili meslektaşım fahri bey paylaşımlarınız için geröek ten çok teşekür ederim...

Elimdeki reaktif güç kontrol rolesinin klavuzunu çok iyi inceledim.
öncelile akım trafonun bağlı olduğu faz yani u l2 l3 faz ayarını yanlış yapmışız bağlantılarımız kontrol ettik . bunu düzeltik
faz - faz olarak paremetrelerişmizi manuel giredik
ancak güç rolesi eror 1
eror 2
eror 5
eror 10 ve 11 hatları vemeye başladı
öncelikle eror 10 ve 11 hata kodları kademe hatası olduğundan kadememizi optimal 12222 ye göre ( 8 kademeli ilk kademe 25 kwar ) ayarladım eror 10 ve 11 hataları kalktı eror 1 2 ve 5 hataları ise akım trafosunun fazından reaktif güç rolesini beslemedimizden olduğunu gördüm ve önce f- f yapmaya çalıştık ancak eror 1 ve 2 hataları verdi f-n yapınca error 2 de kalktı eror 2 akım trafosu büyük boyutlandırılmış şellinde bir hata kodudur.
F_N yaptıktan sonra paremetreleri güncelleme ve manu el kurulumun sonucunda eror 2 hatası yerini sadece eror 1 hatasına bırakmıştır.
eror 1 hatası ise dengesiz yüklenme şeklinde bir hata kodududr.
eror 1 hatasına varlogic nr6 nr12 reaktif güç rolesinde cözüm bulamadık.

bu kompanzasyon genel aydınlatma ve pirizlerin bulundugu ve işletmemizn komprosör kurutucu ofisler vinçler ve ups in bağlı oldu gu trafo köşküdür.

çalıştığım işletmede ilk defa 8 bin lira gibi bir ceza bedeli ile karşılaşmış bulunuyorum.

soru : eror 1 hatası dengesiz şebeke ., kontrol cihazı şebekedeki aşırı yük değişimleri sebebi ile işlem yapamamakta. akım trafosu büyük boyutlandırılmış
yapılacaklar bölümü : paremetre güncelleme menüsnü kullanarak paremetreleri elle girn
devreye alma menüsünü yeniden çalıştırın seklinde çözümler sunulmuş.........
yapılacaklar menüsünü kullanarak
1 paremetreleri güncelledik eror 1 hatası yineledi
2 devreye alma münğsğnden panomuzu devreye aldık eror 1 hatası yineledi.

sayın fahri bey reaktif güç rolesini mi yalnış seçtik
daha önceki role miz bir faza endeksli prophi idi ...
aceba 3 faza endekli bir reaktif role mi kullanmamız gerekelidir

saygılarımla............
2
 
Röle kullanım kılavuzuna baktığınızda,1600/5 akım trafosu için,bağlamanız gerekli olan as-
gari kondansatör gücü olarak 50 kvar görürsünüz.Bundan küçük değer için,c/k katsayısı
tanımı yoktur.Röle yönünden,125 mA referans akımı ( 40 amp. ana devre akımı ) gerekme-
sine rağmen,akım trafosunun değer gösterebilmesi için 16 ampere ihtiyacınız vardır.Bu akım geçmediği sürece,rölenizin,kompanzasyonu devreye alma şansı yoktur.Prophi rölenin,
min çalışma akımı 10 mA dir.Bu röleninde çalışabilmesi için,yine ana devreden 16 amp. akım geçiyor olması gerekir.Eğer,yükünüz bu akımdan küçük seyrediyor ise,akım trafolarını-
zın değişmesinden başka yol gözükmemektedir.Çok mecbur iseniz ve akımınızın artmayaca-
ğından emin iseniz,15/5 veya 20/5 iki sargılı akım trafosunu tersden bağlayarak ( 5/15 ve-
ya 5/20 ) akımınızı büyüterek bu sorunu geçici olarak çözebilirsiniz.Burada ÖNEMLİ NOKTA
büyüttüğünüz bu akımın,röleye zarar vermesine KESİNLİKLE izin vermemenizdir.
Sisteminizden,16 amp.den daha fazla akım geçmediği takdirde,hangi röleyi kullanırsanız
kullanın,çözüm bulmanız imkansızdır ( akım trafolarının % 1 den daha az akımı değerlendir-
me şansı olmadığı varsayımı ile ).
 
Son düzenleme:
sevgili meslektaşım fahri yetişir.

kompanzasyon panomuz daha önceden reaktörlü idi.
yeni gelen kompanzasyon panomuz reaktörsüz kontaktörlü direk bağlantılıdır.

işletmemizdeki diğer kompanzasyom panolarımızın hepsi tiristörlüdür.

bugün itibari ile günlük reaktif %22 kapasiitif % 3 lerde dir
aylık reaktif % 38 kapasitif % 1 lerdedir.

işletmemizin kompanzasyon panosunu imal eden firma bizim kompanzasyon panomuzdan dolayı ceza ödemiyorsunuz diger kompanzason panolarınız kontrol edin gibi bir açıklamaya gittiler.

biz ise diger panolarımızı pes ampermetre ile harmonik filitrelerin akım çektiğini elle raktif güç rolesinin ise devrede oldugunu gözle kontrolerden geçirdik...

şimdi firmanın bize sundugu sözünü sizinle paylaşmak istedim.

dün 3 adet 1600/5 akım trafosunu kompanzasyon panomuza bizzat montajını yaptım.

firma yetkilileri reaktif güç rolesini değiştirerek 3 faza endeksli bir reaktif güç rolesi ile değiştirirsek kompanzasyon sorununuz kalmaz diyorlar.

reaktif güç rolesinin markasını entes yada kael den birisini takalım dediler.

dah önceden tüp seklinde kondansatörümüz yoktu. Kompanzasyon panomuz harmonik filitreli ve reaktörlü iken

simdi ise tüplü kondansatörlü ve kontaktörden direkt beslemelidi.

soru : reaktif güç rolesini 3 faz'a endekli bir reakltif güç rolesi ile değiştirirsek kompanzasyon sorunumuz kople çözülürmü.....


yada sizin başka bir çözüm önerinzi varmı ?

1000 kw trafo
850 kw mevcut güç
1600/5 akım trafomuz. ...........
 
Sisteminizde harmonik var ise,röleyi değiştirmek yeterli olmayabilir.Her halukarda,3 faz
kontrollu röle bağlamanızda yarar var.Sadece röleyi değiştirerek,deneme yapmanız iyi olur.
 
Büyük ölçekli tesislerde,genellikle 3 fazın dengeli çekeceği hesaba katılıp,tek fazdan referans alan bir röle seçilir genelde.Fakat sistemde bulunan monofaze yükler,dengeli olarak dağıtılmadığı takdirde bu tip sistemlerin sağlıklı olmadığı görülür.Bence birkaç gün çekilen akımların analizini (mesela çalışma saatleri arasında 5-6 kez ölçüm alın,hergün şu saatte bu kadar gibi) yapın.Eğer fark büyük değilse (10 A'e kadar) tek fazdan ölçüm yapın,fazlaysa 3 fazdan ölçüm yapan bir röle kullanın.Eğer kolaylık-verim istiyorsanız,benim hemen heryerde kullandığım kael markayı tavsiye edebilirim size.Tabiiki bütçeye göre birçok alternatif çıkacaktır.Dikkat etmeniz gereken kontaktörlerinizin kompanzasyon için özel üretilmiş olması ve kondansatörlerinizin üzerinde deşarj direnci bulunması da olmalı.Kondansatör için tavsiye edebileceğim marka da Frako'dur.Saygılar,kolay gelsin...
 
Sevgli meslektaşım bu konuyu şu sekilde şimdilik sonuşlandırdık.
kael reaktif güç rolesininin varko serisinden taktık.
2 faza duyumlu bir reaktif güç rolesi taktım....

bakalım şimdi sonuç nasıl olacak..
 
Varko serisi ile,dengesiz yüklerde kompanzasyon yapma şansınız az olur.Varkombi serisi
kullanmış olsa idiniz,tek faz ve 2 fazlı guruplar bağlama şansınız olurdu.312 serisi ile,çok
dengesiz sistemlerde,çok sağlıklı olarak kompanzasyon yapma şansınız olmayabilir.
 
Varko serisi ile,dengesiz yüklerde kompanzasyon yapma şansınız az olur.Varkombi serisi
kullanmış olsa idiniz,tek faz ve 2 fazlı guruplar bağlama şansınız olurdu.312 serisi ile,çok
dengesiz sistemlerde,çok sağlıklı olarak kompanzasyon yapma şansınız olmayabilir.

Katılıyorum,monofaze yüklerin ağırlıklı olduğu yerlerde varkombi-12 modeli size uygun olacaktır.Saygılar..
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,302
Mesajlar
916,554
Kullanıcılar
450,141
Son üye
Rmzn44

Yeni konular

Geri
Üst