DÜn sitenin birine kablo çekmeye kıttık orda kompazasyon var. bizle alakalı degıl ama. sitenin teknıgı sorunu çözememiş. hidrafor kompazasyonu var reaktıf normal. ama aktıf kadar kapasıtıf işlemiş.sistemde ups yok sade pompa joker.kompanzanın akım trafo uçları ters düzmü kontrol edemedim mühürlü. röle devamlı kademe alıyor. rölenin markası klemsan Q acaba ne gıbı bı sorun var. cos fi 0. 98 yardımcı olursanız teşekkur ederim
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Mümkünse yeni bir akım trafosu takın tüm sistemi görecek şekilde, eskisinin uçlarını da şöntlemeyi unutmayın..
 
Röle devamlı kompanzasyon devreye alıyorsa, muhtemelen akım trafosu ucları ters veya gerilim/akım ucları aynı fazda olmıyabilir. Kompanzasyon akım trafoları mühürlü bölgede olmaz. Bır daha kontrol etmenızde fayda var. Akım trf uclarını RKR klemenslerındende düzeltebilirsiniz..
 
sistemde kullanılan r.g.k rölesinin bağlantı polaritesinde sorun vardır bence yani faz uçları ile gerilim uçları bir birinin olmaya bilir.
 
Bu sorunun çözümünü bulduk. Arkadaş haberi yok kw gücü yüksek kademeli konpanzasyonu kw gücü düşük hidrafora baglamişlar. Devreye girdimi kademe yapıyor kondansatorler ama büyük kwar hepsi. Yükü değiştırıp sorunu çözdüler. Saygılar.
 