Merhaba.Bir defa en baştan şunu da belirteyim,siz bu ups’yi bilerek 2.el mi aldınız? Akü değişimine gerek olup olmadığını tam olarak da sorduğunuz için böyle olduğunu tam olarak varsayıyor ve bu testi deneme maksatlı yaptığınızı düşünüyorum.3 KVA ev kullanımı hatırı sayılır yüksek bir kapasitedir,ancak siz sadece 200 watt.lık toplam bir yükle,çıkan buzzer(alarm sesi dediğiniz seslerdir) bu sesleri bas alıp,birbirine de çok yakın geldiğinde,bu akünün kapasitesinin destek verdiği yüke göre gittikçe zayıflaması demektir.Keşke kesilene kadar da bu testi tam sürdürseydiniz,akülerin bu değişip/değişmeme,içlerinden birkaçının değişmesinin gerekip gerekmeyeceği durumu hakkında daha da net konuşabilirdik sizinle böylece de.
Bir de şu özellikleri de normaldir:Akü gerilimi 13.80’de iken şarj otomatik olarak kestirilmiş ve bu anda da tam 82 volt okunmuştur,13.80 * 6’dan yaklaşık olarak bu değer normaldir. Akü grubu çalışırken yükün zorlama değerine göre akü başına 12 volttan aşağı değerler 11.50,11,0 , 10.80 volt değerleri bile yükün değerine ve akünün şarj durumuna göre yine de normal olabilir,bu yükün o anda bu talep edilen gücü karşılamak için invertere seri bağlı 6 akü grubunun kaç amperinin tam olarak da girdiğiyle doğrudan doğruya ilişkilidir.Bir aküde şarj almada anormallik ve normal dışı durum oluşmuşsa (Kimyasal açıdan) tüm aküler seri bağlı olarak inverteri besleyeceğinden bundan doğrudan da etkilenirler.Normalde daha lineer düşmesi gereken grubun çıkış akü gerilimi,daha sert düşüşler gösterip sergiler, bu durumda.Bunu en iyi anlamanın yolu daha zorlayıcı güçteki yüklerle (3 KVA olmasa da buna daha yakın ve yüksek yük değerleriyle) testi tam kesinti sağlanıncaya kadar da sürdürmeniz,bu akülerin sağlamlığı konusunda bize daha yakın ipuçlarını da verebilecektir.
Ups aküsünün kaç saat destek vereceğini ise kestirme (yaklaşık) bir hesapla bulabilirsiniz.Örneğin akü kapasitesi toplamda 12 volt 100 amper olsun.%80 verimle çalıştığı ve kayıplar,bu verim göz önüne alınıp 12 volt 80 amper eşdeğer inecek olan bu akünün 12*80=960 watt net çıkış gücü olur.Bu da 200 watt.lık ampülleri 960/200 watt süreye kadar yakar,teorik olarak.Ama flamanlı ampül ile tasarruflu ampül arasında güçleri eşit bile olsa,inverter çıkışındaki voltajı düşürtme etkisinden dolayı çok küçük dayanım farkları da yine oluşabilecektir,bu da normal kabul edilmelidir.Kolay gelsin.