Ucken baglantida tek fazin omik değerini bulma

ArizHulk

Üye
Katılım
19 Ara 2015
Mesajlar
173
Puanları
1
Yaş
30
Selam. Resimde AB, BC ve AC omik değerleri var. Aşağıdakı degerlere görə fazlarin tek tek omik degerini hesaplaya bilecegim bi formül var mi? Yani A fazinin omik değeri nedir. Ve ya B, C
IMG_20190112_150143.jpeg
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
5,611
Puanları
2,956
Konum
İstanbul
Formülü var tabiki.Playstordan programıda
indirebilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_2019-01-12-15-33-40.jpg
    Screenshot_2019-01-12-15-33-40.jpg
    213.8 KB · Görüntüleme: 15
  • Screenshot_2019-01-12-15-36-40.jpg
    Screenshot_2019-01-12-15-36-40.jpg
    377.9 KB · Görüntüleme: 14

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
2,716
Puanları
1,640
Konum
BİTLİS
Selam. Resimde AB, BC ve AC omik değerleri var. Aşağıdakı degerlere görə fazlarin tek tek omik degerini hesaplaya bilecegim bi formül var mi? Yani A fazinin omik değeri nedir. Ve ya B, C


Bu işlem biraz insanı yanıltır.Yıldız bağlantıda hat akımı faz akımına eşit olduğu için empedansını bulmak rahattır fakat üçgen bağlantıda hele iki problu bir ölçü aleti ile ölçüyorsanız 1 fazın empedansı sürekli eksik ölçülür yani resmini verdiğiniz üçgen bağlantıdaki ölçülen değer 5 ohm ise sargı direnci 1 fazın 7.57dir.Çünkü ölçerken 1 sargı paralel 2 sargı seri haldedir bu nedenle direncin %66 sı ölçülür.Üçgen bağlantı için (ölçüm aldığın noktayı baz alırsak) yani iki problu ölçü aleti ile ölçersen üçgene çevirmek istersen 5/3 olur yani 1,66 olur her sargı sirenci
 
Son düzenleme:
Konu Sah
ArizHulk

ArizHulk

Üye
Katılım
19 Ara 2015
Mesajlar
173
Puanları
1
Yaş
30
Tesekkur ederim
Bu işlem biraz insanı yanıltır.Yıldız bağlantıda hat akımı faz akımına eşit olduğu için empedansını bulmak rahattır fakat üçgen bağlantıda hele iki problu bir ölçü aleti ile ölçüyorsanız 1 fazın empedansı sürekli eksik ölçülür yani resmini verdiğiniz üçgen bağlantıdaki ölçülen değer 5 ohm ise sargı direnci 1 fazın 7.57dir.Çünkü ölçerken 1 sargı paralel 2 sargı seri haldedir üçgen bağlantı için (ölçüm aldığın noktayı baz alırsak) yani iki problu ölçü aleti ile ölçersen üçgene çevirmek istersen 5/3 olur yani 1,66 olur her sargı sirenci
 