Arkadaşlar öncelikle selamun aleyküm.
Sorum şudur; Kaçak Akım Rölesiyle korunmayan bir TT sistemde aşırı akım koruma cihazlarıyla koruma bekleyebilir miyiz?
Yani direk yaşadığım sıkıntı çevrim empedansı ölçtüm.
Örnek 0,7 ohm.
Şebeke gerili(230) / 0,7 diyerek (Otomatik sigortanın açma akımından büyük olduğu takdirde).
Aşırı akım koruma elemanlarıyla korunur diyebilir miyim? (Tabiki dolaylı dokunmaya karşı korunmamış oldu.)
Yoksa TT sistemde dokunma gerilimi ve toprak direnciyle mi işlem yapmalıyım?
Yani KAR yok. Çevrim empedansı ölçülür mü? bi işe yarar mı?
Umarım açıklayıcı olmuşumdur. Saygılar sevgiler herkese