Transformatör gövdesinde elektrik olur mu?

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan koray79
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
Herkese KÖTEK 👊 🤛 🤜
Elektrikte hayalet gerilim yoktur :p
FUKO (EDDY) akımlarından doğan belli bir gerilim indüklemesi vardır.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Eddy_akımı
Bu akım metal levhalarda belli bir gerilim indüklemesine sebep olmaktadır. Bu akımların bu adla anılabilmesi için, akımların metal levhalarda kendi içerisinde akıyor olması gerekmektedir. Zaten kendi içerisinde akan bir akım kendi yolunu bulduğu için akım başka bir nesneye (Örneğin elimizden toprağa) yüksek seviyede akamaz. Akım kendi dönüş yoluna akmalıdır.
EDDY akımlarının hayalet akımı olarak anılması el ile dokunulduğunda mikro amperler seviyesinde de olsa toprağa akacaktır. (Burası farklıdır)
Bu sayede kontrol kalemi ile görülen ve sanki gerilim varmış hissi verilen bu gerilim mikro amperler seviyesinde olduğu için kontrol kalemi vücudumuz tarafından toprağa kısa devre edilmiş gibi olur ve kontrol kalemi söner.
Ama arkadaşımızın olayı farklıdır.
Ölçü aleti ile ölçülen bu gerilim farkı farklı şekillerde ortaya çıkar.
En önemlisi, sargıların herhangi bir turunun şaseye değerek kaçak yapmasıdır. Bu test edilebilir. Akım yüksektir.
İkinci olarak trafo sargılarının kapasitif etkileri çok fazladır ve kapasitif etkilerden dolayı sekonder veya primer tarafından voltaj geçişi olabilecektir. (Kötü sarım trafolarda)
ÖLÇÜM TEKNİKLERİ:
Genellikle yüksek direnç ölçümü (Meğer gibi) ilk adımdır.
İkincil olarak bir kondansatör ölçen aletle. Her bir sargı ucu ile demirler arası kondansatör ölçümü.
 
izolasyon transformatorunun sekonder çıkışlarındaki hayalet gerilimi gövde topraklamasıyla öldüremeyenler emoji bıraksın konu açıp açıklamaya çalışayım.

not: yeter sayı 44'tür 🤠
İzolasyon trafosunun sekonderi topraklanır mı deyip Ortadoğu'da yeni bir savaş başlatalım mı :)
 