Rezonans frekansı(Wr) = Wn * kök 100* St / Uk * Qc dir. Wn =Nominal frekans ( 50 ),
St = Kva olarak trafo gücü,Uk =Trafonun,bağıl kısa devre gerilimi,Qc = Kvar olarak kon-
dansatör gücüdür.Trafonuzun,rezonansa girebilmesi için,şebekenizde,Wn frekanslı harmo-
nik olması gerekir.
Rezonans kadar tehlikeli olan 2. durum,kondansatör gücüne bağlı olarak,şebekede meyda-
na gelecek gerilim yükselmesidir ( kondansatör gücüne bağlı olarak ).Bunun formülü de
Qc < 100 * St / v2 * Uk dır. Bu formülde v = Wr / Wn dir.
Karar verebilmek için,öncelikle,sisteminizdeki harmonikleri biliyor olmanz gereklidir.