630 kva 36 kV Plug in başlık trafo tesisi yaptık. Enerji verildiğinde başlıklardan aşırı cızırtılı ses geliyor. Yanlış mı oldu diye yeniden başlık yaptık. Ses kesilmedi. Böyle bir durumla karşılaşan var mı acaba. Yoksa normal bir durum mudur. (Trafomuza boşta enerji verildi yüke alınmadı.)
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Normal değil.Zamanla, dahada artarak arızanın büyümesine sebep olur.İşçilik
hatası yoksa,malzeme hatası var demek-
tir.
 