Trafolar

Uzun süredir çalışan tesis bu problemi yeni yapmaya basladi
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
IKı generatör sarteli ile, trafolara aıt , 1600 amp. salter arasındakı elektıki ve mekanik kilitlemeyi nasıl yaptınız..

 
Jeneratör transfer panosu var senkronize calisiyor

Kompanzasyon akım trafoları ve kom-
panzasyon nerede ?Bu şalter bolluğu !
nedeni nedir ?
2tanesi trafo çıkışı bir tanesi kablolar kısa geldiği için araya ttransfer şalteri koydum diğer ikisi de jeneratör transfer panosunda ve en sonda pano icerisinde
Akım trafoları trafo girişlerinde yeni değişti kompanzasyon da trafo çıkış şalterleri in çıkışında bağlı sorun kondansatörlerden kaynaklana bilir mi onları ölçmedim hic
Akım trafoları trafo girişlerinde yeni değişti kompanzasyon da trafo çıkış şalterleri in çıkışında bağlı sorun kondansatörlerden kaynaklana bilir mi onları ölçmedim hic
Kompanzasyon da sıkıntı olduğunda böyle problem yapar mı hiç bilmiyorum
 
Bır cevabınızda, kabloların değiştigini okudum gibi ama, bir daha göremedım. Sorunlu trafo ıle şlater ve dagıtım panosu arasındakı 240 mm kabloların dizilm ( yanyana/ grup vs) d,izilim nasıldır. Sn Sami İNCİ beyin bir kaç gün önce paylaşdıgı kabloların dizilim seklı ıle ilgili göresli inceleyin, uygunmu bakın.

Dediğin gibi, konpansazyon sisteminin işlerliğinide kontrol edin..
 
Değişen kablo trafo giriş kablosu akım trafosu yukarıda değişim yapılırken temas olmuş kabloya enerji verdiğimizde kablo gevsemeden dolayı yanmış değişen kablo o
Değişen kablo trafo giriş kablosu akım trafosu yukarıda değişim yapılırken temas olmuş kabloya enerji verdiğimizde kablo gevsemeden dolayı yanmış değişen kablo o
Kablo dizilimi derken her salterden 2 adet 4x240 mm kablo çıkıyor ve direk panoya gidiyor ikiside aynı saltere giriyordu ben 2 adet 630kv jeneratör ekledim kablolar yetmediği için araya transfer salteri koydum ve jeneratör transfer panosuna girdim çıkışlarda yine panodaki saltere bağladım bir sorun olduğunu düşünmüyorum faz hatası olsa çakışma yapardı diye düşünüyorum
 
Kondansatör grubu 10ar li 2grup şekilde bağlı akımlarını olctugumde 4tanesinde amper yok diğer grupta da aynı şekilde

Tek Trafo tek salter çalışırken akım 700A civarı diğer şalteri kurduğumda direk akım ona geçiyor ilk şalteri olctugumde akım 250 300 A civari


Hala bir sorun çözemedim trafo neden bütün yükü üzerine cekiyor
 
Son düzenleme:
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…