Trafo Yıldız Topraklaması Deplasesi

fahrikem

Üye
Katılım
2 Tem 2009
Mesajlar
184
Puanları
1
Yaş
44
Bilindiği üzere; Yıldız noktası topraklı şebekelerde toprak kısadevre akımlarının sınırlandırılması arzu edildiğinden şebekelerde transformatörlerin veya jeneratörlerin yıldız noktası direnç üzerinden topraklanır. Böylece toprak kısa devresi röleler tarafından tanımlanır ve aynı zamanda akımın tahribatı sınırlanır. Çalıştığım şirkette 2 adet gaz türbini 6.3 KV bara basmakta 6.3 KV bara aynı zamanda tüketiciler yer almaktadır. Üretilen fazla enerji ise ulusal şebekeye verilmektedir. ulusal Şebeke ile bağlatımız 2 adet 6,3 MVA 6,3KV/34,5KV step-up trafo üzerindendir. Yukarıda belirtiğim üzere trafoların yıldız noktaları bir adi ayırıcı üzerinden . 20 ohm topraklma direnici ile yapılmaktadır.

Trafoların yıldız noktalarının topraklandığı yerlerin zemin kotlarında harfiyat alınarak düşme yapılacaktır.
Sorularım;
Sistem durdurulmadan bu işlem yapılır mı yani nötr topraklama direnci ayırıcı açılırsa ve sistemin toprakla bağlantısı kesilirse neler olur. Gaz türbinleri vs bu işlerden etkilenir mi, can ve mal kaybı yaratır mı?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.

Under Ground

Profesyonel Üye
Katılım
25 Ocak 2016
Mesajlar
2,220
Puanları
1,306
Yaş
37
Şahsi görüşümü söyleyim , bırakın topraklama ayırıcısını açmayı trafonun enerjisini kestirmeden ben bu işi yaptırmazdım . Kesilmemesi için bık bık eden illaki her zaman olacaktır . Elektrik her zaman güvenlik ister .
 

kral kobra

Profesyonel Üye
Katılım
15 Mar 2019
Mesajlar
1,600
Puanları
1,306
Konum
Kocaeli
Uzun süre kesintiye kimse izin vermez tabii ki. Yapmanız gereken inilmesi gereken kota inip lokal bir kazı yaparak hafriyat çalışması öncesi işi bitirmeniz olacaktır.
 
Son düzenleme:

zeybek

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
8 Şub 2007
Mesajlar
4,725
Puanları
2,757
Yaş
72
Konum
İZMİR
Topraaklama elemanı gömeceğiniz mevkidei çukuru öncecden hazırlayıp, mevcut topraklama ıletkenine paralel baglayıp, hiç kesıntı yapmasanız mümkünmü.
 

kral kobra

Profesyonel Üye
Katılım
15 Mar 2019
Mesajlar
1,600
Puanları
1,306
Konum
Kocaeli
Topraaklama elemanı gömeceğiniz mevkidei çukuru öncecden hazırlayıp, mevcut topraklama ıletkenine paralel baglayıp, hiç kesıntı yapmasanız mümkünmü.

Sadece zaman kazandırır abi bende onu demek istedim kesip birleştirme olayı enerji altında oldukça riskli.
Olası bir kısadevre durumunda tampon direnci yerine geçmeyi kimse istemez.
 
Konu Sah

fahrikem

Üye
Katılım
2 Tem 2009
Mesajlar
184
Puanları
1
Yaş
44
Topraaklama elemanı gömeceğiniz mevkidei çukuru öncecden hazırlayıp, mevcut topraklama ıletkenine paralel baglayıp, hiç kesıntı yapmasanız mümkünmü.
Anladığım kesinti yapmadan mevcut topraklamanın yapıldığı yeri açarak inilecek kotta bir ekle bağlantı yapmak kastettiğiniz. Ve sonra eski yerdeki topraklama levhası. çubuğu vs kaldırmak mı?
 