trafo yıldız noktası topraklaması

enerji_04

Üye
Katılım
10 Ağu 2014
Mesajlar
303
Puanları
1
Konum
İstanbul
Merhaba arkadaşlar,
Uygulamada transformatör yıldız noktasını topraklamazsak tesis açısından tam olarak ne gibi sakıncaları olabilir??
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Dengesiz yüklenmede nötrde gerilim oluşur.

**tt ile mobilden yazıyor...
 
Sn.enerji_04,Sn.Öksüz Çocuk'un linkini verdiği belgedende görülebileceği gibi,yıldız noktası topraklanmadığı taktirde;
1-Normal şartlarda hiç bir sıkıntı olmaz.
2-Herhangi bir fazın,herhangi bir nedenle toprakla teması sonucu, diğer fazlar ile toprak arası potansiyel, faz- faz arası potansiyele çıkar.
3-Böylelikle bazı devre elemanları hasarlanabilir.
4-Diğer fazlardan birinin daha toprakla teması halinde faz-faz kısa devresi meydana gelir.Pahalı bir teçhizat olan trafoların faz faz kısa devresine maruz kalması hiç arzu edilmeyen bir durumdur.
5-Nötr hattının herhangi bir noktada kopması veya kötü temas oluşması sonucu bu noktadan sonraki faz nötr arası çalışan alıcılarda potansiyel yükselmesi meydana gelerek bir çok alıcının hasarlanmasına can ve mal kayıbına neden olabilir.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,215
Mesajlar
915,870
Kullanıcılar
449,996
Son üye
Serhan10

Yeni konular

Geri
Üst