trafo pano arası kablo kesiti

srkn789

Üye
Katılım
8 Haz 2015
Mesajlar
43
Puanları
1
Yaş
33
400 kva trafo ile pano arası bağlantı kablosu olarak projede 2*(3*150+70)
250kva da 2*(3*70+35) nyy kablo kullanılmış projelerde
Bu kablo yerine elimizde mevcut olan 250kvada 4*150 nyy
400 kvada 2*(4*150) kullanabilirmiyiz
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
sıkıntı yok ama panao derken trafo köşkündeki pano mu yoksa işletmenin ana panosumu sormamdaki sebep mesafeyi ögrenmek için.
 
İkiside beton trafo köşkündeki pano
 
Satin alacak olsaniz ekstra maliyet olcagi icn hereksiz olurdu ama elde varken tasarruf olur yenisini satin almamak. Ama sakin salginliga gelip tms leri kabloya gore secmeyin. Yuke gore secin :) insanilk hali, dalginlikla insan neler yapmiyor
 
Bahsedilen kablo tek tek (1x150) olarak çekilse sorun olur mu?

Kalın kablo oldugu için geçiş noktalarıda 90 derece dönüşler mevcut kolaylık olması için
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Sorun olmaz.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,179
Mesajlar
915,658
Kullanıcılar
449,940
Son üye
yavuzturan

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst