arkadaşlar tesisteki motorların güvenli çalışması için k.a.r taktık lakin 3 faz 1 nötr yani toprak için ayrı hat yoj 4 kablo var k.a.r iş görürmü yoksa komple 5 hatlı kablomu çekmeliyiz birde trafolaraki akım trafoları ne işe yarar kondansatörlerle ne ilgisi var lütfen bilgi verebilirmisiz şimdiden teşekkürler
 
Son düzenleme:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.

zeybek

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
8 Şub 2007
Mesajlar
5,194
Puanları
2,757
Yaş
74
Konum
İZMİR
Trıfaze motorlara nötr, gerek değildir, sadece 3 faz ve gövdeye topraklama iletkeni bağlanır, 5. kabloya gerek yokdur.

Trafolardaki akım trafoları; ölçme alçak gerılım tarafından yaplıyorsa , sayaca akım bilgisi verir, bunlar mühürlü bölmededir. Ayrıca, ampermetre ve/veya multimetrelere akım bilgisi saglanır. Çoğu panoda da, kompansazyon panosundaki, Reaktıf Güç KOntrol rölesıne, tesisin akım bilgilerini verir. Dolayısıyle cekilen yüke göre kondansatör kontaktörlerini çekılip bırakılması ile, kondansatörlerin devreye girip çıkarılması sağlanır..
 
Konu Sah
Katılım
4 Ara 2012
Mesajlar
547
Puanları
1
teşekkürler yani kompanzasyona girmeden önceki 3 adet akım trafosu çekilen akımı reaktif güç kontrol rölesine iletir rgk röleside hangi kondansatörün devreye girecegini belirler umarım dogru anlamışımdır
 

zknac_27

Üye
Katılım
10 Nis 2013
Mesajlar
58
Puanları
1
kompanzasyon uygulamalarında rgk rolesine genellikle tef faz üzerinden akım bilgisi iletilir.
 

fahri yetiş

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
5 Tem 2007
Mesajlar
5,136
Puanları
856
kompanzasyon uygulamalarında rgk rolesine genellikle tef faz üzerinden akım bilgisi iletilir.

Genellikle değil,özel durumlarda ( tesisin,tamamına yakını 3 fazlı motor olan sistemlerde.Yani,dengeli sistemlerde ) tek faz referanslı röle kullanılır.Bunun dışındaki sistemler için,3 faz referanslı röle kullanmak daha doğrudur.
 