Arkadaşlar üçlü prize sadece faz nötr verildiğinde üçlünün topraklamasında kontrol kaleminin yanmasının sebebi nedir? Ölçümlerde de faz nötr 220v nötr toprak 100 faz toprak 120 falan çıkıyor
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Yok hocam uzun değil sigorta kutusundan gelen bi kare buat var orada bi klemens var klemense nötr ve faz takılı sadece topraklama takılı değil klemensten de üçlü ye gidiyor sonrası ilk mesajda dediğim gibi
 
Tesisatta veya 3lüde hata var.
 
Nötr toprak arasına bir yük mesela bir ampul bağlayın. Lamba yanıyorsa tesisatta arıza var. yanmıyorsa topraklama yok demektir.
 
Nötr toprak arasına bir yük mesela bir ampul bağlayın. Lamba yanıyorsa tesisatta arıza var. yanmıyorsa topraklama yok demektir.
Hocam topraklama yok zaten klemense getirilimiş ordan üçlüye bağlanmamış, oradaki üçlüde ölçüm yaptım

Şimdi başka bir üçlüyü evde denedim üçlünün içindeki topraklama bağlantısını çıkardım ve fişe taktım, kontrol kalemi yanmadı ama dükkandaki ilginç, orda klemense faz nötr giriyor topraklama çekilmiş ama klemense bağlanmamış, klemensten f n çıkıyor üçlüye giriyor, üçlünün topraklama baya bi yanıyor kont. kalemiyle ve 100-110volt birşey ne mantıktır anlayabilmiş değilim
 
topraklama kablosunun bir ucu boşta ise gördüğünüz voltaj değeri zahiri olabilir yani kablolar birbirine yakın olduğu için kontrol kalemi yanıyor olabilir...
 
1. Prizlerde 3 uç toprak bağlantısı kopuk yada bina toprağına bağlı olmayabilir.
2. Prizlerde takılı bulunan cihazlardan (Buz dolabı, Çamaşır bulaşık makinası gibi) birisinde şaseye kaçak olabilir.
 
1. Prizlerde 3 uç toprak bağlantısı kopuk yada bina toprağına bağlı olmayabilir.
2. Prizlerde takılı bulunan cihazlardan (Buz dolabı, Çamaşır bulaşık makinası gibi) birisinde şaseye kaçak olabilir.
1 ihtimal EVET olabilir 2 ihtimal olmaz ucu bağlı değilmiş yanlış anlamadımsa.
 