Topraklama ve Cihaz Arızası İlişkisi Hakkında

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan anfield
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

anfield

Üye
Katılım
26 Nis 2009
Mesajlar
115
Puanları
1
Yaş
42
İyi günler. Bir konuda değerli fikirlerinize ihtiyacım var. Bir işletmemizde Bodrum kattı ısıtan ve soğutan VRV cihazımız sürekli olarak kartları yakmakta. Çözüm olarak topraklamanın yetersiz olduğu söylenmiş. Bahçeye topraklama çakılmış ama sorun düzelmemiş. Size danışmak istediğim durum şu. Topraklama çakılan yer bahçe fakat altında tabla beton üzerine toprak doldurulup doldurulmadığı bilinmiyor. Topraklama ölçüm cihazı ile ölçüm yapacağız. Bu ölçüm eğer bahçe doldurma toprak ise göreceğimiz değer problar arası olabileceği için doğru değer verir mi. Bir de Nötr Toprak arası 4 -5 Volt değer görülmüş. Dağıtım şirketine ait trafo bu cihaza göre çapraz köşede trafonun işletme topraklaması zayıf ise bize bu arızalarda sebebiyet verir mi.
 
İyi günler. Bir konuda değerli fikirlerinize ihtiyacım var. Bir işletmemizde Bodrum kattı ısıtan ve soğutan VRV cihazımız sürekli olarak kartları yakmakta. Çözüm olarak topraklamanın yetersiz olduğu söylenmiş. Bahçeye topraklama çakılmış ama sorun düzelmemiş. Size danışmak istediğim durum şu. Topraklama çakılan yer bahçe fakat altında tabla beton üzerine toprak doldurulup doldurulmadığı bilinmiyor. Topraklama ölçüm cihazı ile ölçüm yapacağız. Bu ölçüm eğer bahçe doldurma toprak ise göreceğimiz değer problar arası olabileceği için doğru değer verir mi. Bir de Nötr Toprak arası 4 -5 Volt değer görülmüş. Dağıtım şirketine ait trafo bu cihaza göre çapraz köşede trafonun işletme topraklaması zayıf ise bize bu arızalarda sebebiyet verir mi.
İlk yapmanız gereken voltaj ölçüm ve takibi. Bu konuyu netleştirmeden topraklama peşinde koşmanın bir manası yok. Trafoya yakınsanız belli saatlerde voltaj yükseliyor olabilir.Kartlarınızı da yanık diye çöpe atmayın ya da değiştirmeyin, çoğu tamir olabiliyor.
 
Voltaj konusunda regülatör kullanıldı. Sonrasında UPS den de beslendi değişen birşey olmadı. Sadece merak ettiğim Dolgu toprak ise topraklama ölçüm cihazının verdiği değere güvenebilir miyiz.
 
Voltaj konusunda regülatör kullanıldı. Sonrasında UPS den de beslendi değişen birşey olmadı. Sadece merak ettiğim Dolgu toprak ise topraklama ölçüm cihazının verdiği değere güvenebilir miyiz.

4-5V gerilim ölçümüyle isteyen istediği masalı anlatsın çok umursamayın. ölçü aleti kalibrasyonlu ve ölçüm doğru yapılılırsa güvenebilirsiniz.
 
Merhaba, dolgu toprak tamamen tencere gibi bir beton içinde olmadıkça bir sorun olmaz. Ölçtüğünüz toprak geçiş direncine guvenebilirsiniz. Yalnız göz önünde bulundurmanız gereken bir hususta darbenin toprak hattı üzerinden de gelebileceği dir. Sık sık hasarlanan cihazınızın devresine UPS ve regülatör baglamaniza rağmen hasarlanma devam ediyor ise bu cihazı toprak hattindan ayirmanizi öneririm. Bu yasadiklariniz bence potansiyel dengeleme olmayan sıkıntılı bir topraklama sistemini gösteriyor. İdeal çözüm potansiyel dengeleme, kaliteli topraklama ve uygun parafudrlar ile aşırı gerilim ve darbelerin minimize edilmesidir.
 
Kullandığınız ups Offline ise bir cacığa faydası olmaz. Online ups kullanmanız lazım. Regülatör de servo değil statik olmalı. Bunlardan birini kullanınca da kart yanıyorsa gelin parasını bizden alın :)
 
Topraklama çakılan yer bahçe fakat altında tabla beton üzerine toprak doldurulup doldurulmadığı bilinmiyor.
Bunu anlayabilmek için yani topraklama yapılacak zeminin "toprak direncini" ölçmek gerekir.

Bu ölçüm, 4 telli Toprak ölçüm tekniği ile yapılır (3, telli ölçüm cihazı ile olmaz)

earth_resistance_4wire_2.webp

Bu ölçümü yaptırdıktan sonra yapılacak topraklamanın, kaç adet bakır çubukla yapılacağı ortalama olarak tesbit edilir.

Ekteki linkte hem ölçüm formülleri hemde toprak tipine göre derinlik/omaj tablosu verilmiştir.

Pratik olarak söylemek gerekirse , toprağın direnci, içindeki nem oranına bağlıdır, doğal olarak ne kadar derine inerseniz toprak direnci o kadar düşer, yine pratik olarak ortalama 2 metre derinliğe kadar topraklama kazıkları çakılır.

https://www.electricalclassroom.com/soil-resistivity-measurement/

Ancak probleminizin toprakla alakalı oduğunun tesbiti gerekir.
Kolay gelsin
 