arkadaşlar 2 katlı bir binaya topraklama için kac milimetre kare galvanizli saç kullanmalıyım
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Herhalde sac derken topraklama levhasından bahsediyoruz değil mi? Temel topraklaması yapacaksın ve en az 4 adet gömeceksin... Topraklama kazığı kullansan daha iyi olmaz mı?
İllaki şevha gömeceğim dersen minumum 2,5 mm lik yani 2,5x1000x500 mm ölçülerinde kullanmanı tavsiye edrim...
Şerit için de 30x3 mm galvanizli şerit kullanırsın..
 
Galvanizli levha kullanacaksan eğer, bunun sıcak daldırma olmasına özen göster. Sn. mesutelb'nin tavsiyelerinin üzerine diyeceğim budur...
 
Kaçak akım rölesinide unutmayın
 
Topraklama yönetmeliğinde,levha topraklayıcı kullanılması,tavsiye edilmemektedir.
 
ilginize teşekkür ederım arkadaşlar
 
topraklama boylemı detaylı açıklama yaparmıısnız
 
arkadaşım bildiğim kadarıyla yeni yönetmeliklerde sac levhaya izin vermiyorlar iki katlı bina olarak değilde binanın kurulduğu zeminin toprağın iletkenliği direnci önemlidir.topraklamayı temelden yapılması gerekir.eğer yapılmamış ise enaz iki adet1.5mt uzunluğunda aralarında minimum 10 -15 mt uzaklık bulunan bakır topraklama çubuğu olmalı ve megerle ölçüm yapılmalı.eğer buda yoksa nötr toprak arası 1 volt kadar olmalı
 