Arkadaşlar topraklama olmadan kaçak akım rölesi amacına hizmet eder mi? Forumları gezerken eder diyen arkadaşlar da olmuş. etmez diyen arkadaşlar da...Sizin bu konudaki görüşleriniz nelerdir? şimdiden teşekkürler
Kaçak akımın çalışma prensibi fazdan çıkan akımını devreyi kendi nötründen tamamlaması bu akım değerinin belirli bir miktarından ( ana panolarda 300 mA, tali panolarda 30 mA) daha azı nötrden dönmezse kaçak akım atar yani topraklama hattı olmasa da kaçak akım rölesi çalışır.
Atıyorum elini prize soktun, panodan çekilen akım panonun nötründen değil vucudunun üzerinden devreyi tamamlayacağı için kaçak akım gene atacaktır.
cevap vermeden önce şunu belirtelim.iyi bir topraklama can ve mal güvenliğimiz için olmazsa olmazımızdır.şimdi soruya gelelim k.a rolelerinin çalışma prensibi olarak üzerindeki ma değeri üzerinde toprağa akış olmalıdır ki role açabilsin.peki topraklama yoksa role açarmı sorusuna cevap evet açar olacaktır. örnek bir iletkeni faza değdirdiğimizde toprakla (yerle) temasımız varsa faz toprağa üzerimizden akacak ma değerini geçtiğinde açacak ve bizi koruyacaktır. veya bi cihaz üzerine faz kaçağı olduğunda cihazın toprakla teması varsa role yine açacaktır. yani kısaca k.a. roleleri topraklama yoksada bizi korur. ama en güzeli iyi bir topraklama yapmak ve işi şansa bırakmamaktır. o zaman daha iyi korur. slm