Herkese günaydın. Paratoner iniş iketkeni 2x50 bakır. 2 iniş iletkeni için 4 adet topraklama çubuğu kullandım. İniş iletkenleri aynı noktada olacak topraklama çubuğuyla termokaynak yapılacak. Bu yeterli midir
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
-Çubuklar arası,min. çubuk boyunun 2 katı
-Tercihen,kaz ayağı montajı ( 3 çubuk ye-
ter ) ,
-İniş iletkeni üzerine yıldırım sayıcı,
-Topraklama direnci < 10 ohm olmalı,
-Çubuklar,fi 20 mm,1,5 -2 mt,
-İniş iletkenini almadıysanız,30x2 mm ba kır lamada olabilir.
 
-Çubuklar arası,min. çubuk boyunun 2 katı
-Tercihen,kaz ayağı montajı ( 3 çubuk ye-
ter ) ,
-İniş iletkeni üzerine yıldırım sayıcı,
-Topraklama direnci < 10 ohm olmalı,
-Çubuklar,fi 20 mm,1,5 -2 mt,
-İniş iletkenini almadıysanız,30x2 mm ba kır lamada olabilir.
2x50 iletken kullanıyorum.Her iniş iletkeni için 4 elektrod çubuk mu kullanayım
 
-Çubukların,ikisi birden aynı yerlere bağla -
nır,
- 4 taneye ilaveten,2 adet daha alıp,çift ka-
zayığı yapmak daha iyidir,
- Topraklama direnci çok önemlidir.Topra-
ğınız fazla taşlı kumlu ise,çubuk sayısını
artırmanız gerekir,
-Direnç ölçüm değerinin < 10 ohm olduğunu mutlaka doğrulamanız gerekir,
-Çubuk bağlantı noktalarının egzovelt kay-
nakla,kuralına uygun ! yapılması doğru ka-
rardır.Yapılamıyorsa,bağlantı noktaları,
naylon torba ile kapatılıp,ziftle kundaklan-
malıdır.Kaynak işi,tecrübe istiyen işlemdir.
Yanlış yapılırsa,iletken kesitleri düşer,zi -
yan olur.
 