Topraklama kablosu ile nötr kablosu arasındaki gerilimin olabildiğince az olması arzu edilir.Bu gerilim için kabul edilen üst sınır 50v'dur.50V insan hayatı için tehlikeli kabûl edilen en düşük gerilimdir.
Nötr-toprak gerilimini düşürmek için;fazları dengeli yüklemek,nötr kablo kesidini artırmak,3.harmonik için filtre kullanmak gibi yollardan biri veya birkaçının kullanılması gerekir.
Topraklama kablosu ile nötr kablosu arasındaki gerilimin olabildiğince az olması arzu edilir.Bu gerilim için kabul edilen üst sınır 50v'dur.50V insan hayatı için tehlikeli kabûl edilen en düşük gerilimdir.
Nötr-toprak gerilimini düşürmek için;fazları dengeli yüklemek,nötr kablo kesidini artırmak,3.harmonik için filtre kullanmak gibi yollardan biri veya birkaçının kullanılması gerekir.
MCC panolarında 5V dan küçük olabilir. Elektronik cihazların bulunduğu bir sistem ise örneğin UPS 3V'dan küçük olması gerekiyor. Yapılan araştırmalarda transistörlerin 2,53V da iletime geçtiği tespit edilmiş. Toprak ile nötür iletkeninde 3V
'luk bir gerilim olursa transtisörler iletime geçiyor ve sistemde sapıtmalar oluyor.
Biraz daha detay vermek için, transistörler 0,7 volt üzerindeki gerilimlerde iletime geçer.Hassas elektronik devrelerde besleme trafolarının primeri ile sekonder sargı arasına bakır şeritler konur,buradan çıkarılan uç toprağa bağlanır.Bu şekilde yakında bulunan elektrikli cihazların devreye girip çıkması esnasında oluşacak pik sıçramalarının elektronik devrelere istenmeyen etkileri önlenmiş olur.
nötr ile topraklama arası gerilim 0.9 voltu geçmemelidir.bu siemens firmasının bize verdiği voltajdır.yıllaraca uyguladık sorun olmadı.en hassas devrelerde bile.saygılar
nötr ile topraklama arası gerilim 0.9 voltu geçmemelidir.bu siemens firmasının bize verdiği voltajdır.yıllaraca uyguladık sorun olmadı.en hassas devrelerde bile.saygılar
sayın neren59 0.9 voltu nasıl başardınız örnekle açıklayabilirmisiniz yıllarca nasıl uyguladınız kaç levha, veya çubuk kullandınız, kablo kesitiniz, bölgeniz v.s