Merhaba Arkadaşlar,
Bulunduğum tesiste birden fazla topraklama sistemi mevcuttur. Periyodik topraklama ölçümlerini şu şekilde yapıyorum. Topraklama direnç ölçümünde koruma topraklaması için 4 Ohmdan küçük olmalıdır koşulu, işletme topraklaması için de 2 ohm dan küçük olmalıdır koşulunu arıyorum ve form buna göre düzenlenmiş.
Benim sorum şu tesisin farklı bölgelerinde TT- TN-C ve TN-S sistem mevcuttur. Bu sistemlerin ölçümü nasıl olmalıdır. Örnek topraklama ölçüm formları varsa paylaşırsanız sevinirim.

Elimde Fluke 1654B multimeter tester mevcuttur.
 
Sn.ykmlbz,forumumuzda defalarca paylaşılan bir konu mevcut topraklamalar yönetmeliğine göre herhangi bir topraklama için belirli bir direnç değeri ve koşulu yoktur.Yönetmeliğe göz atarsanız örnek hesaplamaları bulabilirsiniz.Topraklama direnç değeri her tesis için ayrı ayrı hesaplama ile bulunabiliyor.Sn.yöneticimiz Burçin Erişen'in paylaşımından faydalanabilirsiniz. https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/topraklama-topraklamada-kullanılan-elemanlar-topraklama-hesapları.3524/
 
Son düzenleme:
Sn.ykmlbz,forumumuzda defalarca paylaşılan bir konu mevcut topraklamalar yönetmeliğine göre herhangi bir topraklama için belirli bir direnç değeri ve koşulu yoktur.Yönetmeliğe göz atarsanız örnek hesaplamaları bulabilirsiniz.Topraklama direnç değeri her tesis için ayrı ayrı hesaplama ile bulunabiliyor.Sn.yöneticimiz Burçin Erişen'in paylaşımından faydalanabilirsiniz. https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/topraklama-topraklamada-kullanılan-elemanlar-topraklama-hesapları.3524/

Sn tknsyn,
Yönetmelikler ve benzer konuları inceledim. Yönetmenlik ve kitaplarda teorik bilgilerden oluşuyor.İhtiyacım olan teorik bilgilerden ziyade karmaşık ve içinde bir çok trafosu olan ve geniş bir tesiste ölçümün nasıl yapılacağı ve yapılmış örnekleridir. Biraz daha detaylandırmaya çalışayım; tesiste 700 adet pano , 2000 -3000 civarında priz ve bir sürü trafo bulunmaktadır. Diyelim ki TT sistem kurulu bir tesis bu tesiste bulunan her priz için ayrı hesap mı yapmak gerekiyor? Diyelim ki TT sistem de bulunan bir prizdeki topraklama direncini 3 Ohm olarak ölçtüm buna neye göre uygun neye göre uygun değil diyeceğiz?
Benzer örnek ölçümleri paylaşabilirsiniz sevinirim.
 
Sn.Fahri bey,

Arzunuzu yerine getırmek benim için, zevkdir. Tüm dostlarımızada yararlı olması dileğiyle...
 

Ekli dosyalar

sn zeybek;
Değerli paylaşımlarınız için çok teşekkürler.
 