Toprak-Nötr Arası Gerilim Farkı

ulscnkrdmn

Üye
Katılım
28 Mar 2016
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
25
Herkese iyi çalışmalar,

Çalıştığım tesiste bir bölgede toprak-nötr arasında yüksek gerilim farkına rastladık. Bu fark oldukça yüksek ve düşük gerilimde çalışan ünitelerin arızalanmasına sebep oluyor.
topraksorun.png

Bu değerlerin tamamını makineler ve hat çalışırken ölçtüm.
Bölge ana dağıtım panosu ana besleme toprak-nötr arasında 2.5 V fark var.
Alt bölge dağıtım panosu ana besleme toprak-nötr arasında 2.5 V fark var.
Makine panolarının 4ünde de 6-7V arası değişen bir toprak-nötr farkı var. Bu makinelerin tamamına alt bölge dağıtım panosundan ayrı hat çekilmiş. Sorun uzun süreden beri mi var yeni mi oluştu bilgim yok.

Şüphelendiğim şeyler :
1- Makinelerde çay üretildiği için çay akışından kaynaklı statik oluşması
2- Toprak, nötr kablolarının çaplarının yeterli olmaması
3- Fazların dengesiz kullanımı ( ölçüldü fakat tamamında 223 +- 1V civarında yani oldukça yakın )
4- Toprak kaçak akımı

Bu saydıklarıma nasıl aksiyonlar alabilirim. Bunlara ek olarak sorun neden kaynaklanabilir? Teşekkürler...
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.

gezenster

Üye
Katılım
1 Ocak 2009
Mesajlar
182
Puanları
31
Konum
İstanbul
Selam..
Alt bölge dağıtım panosunda, toprak barası ve nötr barası bağlantılarını öncelik kontrol edin. İlk imalat kısmında sıkı yapılmayan bağlantılar zamanla korozyona/oksitlenmeye sebep olmakta ve iletim direncini arttırmaktadır. (Bara yerine klemenste olabilir)
Cihaz tarafından yapılan ölçümde cihaz bağlantılarını sökerek yaptınız mı?
Öncelik belirlenmesi gereken durum; alt yapıda bu duruma sebep olan bölge tayini.
Cihaz girişine kadar gelen alt yapıda sorun yok ise problemin cihazda aranması. (Sizin belirttiğiniz hususlar gibi)
İyi çalışmalar..
 

elek

Paylaşımcı üye
Katılım
24 May 2006
Mesajlar
2,676
Puanları
143
..aslında ölçtüğünüz gerilim nötr kablosu üzerindeki gerilim..akım geçtiğine göre gerilim olması normal..bana fazla yüksekte gelmedi..
makinalara gelen 3 faz değeri normal mi..
 

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
2,716
Puanları
1,640
Konum
BİTLİS
Herkese iyi çalışmalar,

Çalıştığım tesiste bir bölgede toprak-nötr arasında yüksek gerilim farkına rastladık. Bu fark oldukça yüksek ve düşük gerilimde çalışan ünitelerin arızalanmasına sebep oluyor.
Ekli dosyayı görüntüle 51157
Bu değerlerin tamamını makineler ve hat çalışırken ölçtüm.
Bölge ana dağıtım panosu ana besleme toprak-nötr arasında 2.5 V fark var.
Alt bölge dağıtım panosu ana besleme toprak-nötr arasında 2.5 V fark var.
Makine panolarının 4ünde de 6-7V arası değişen bir toprak-nötr farkı var. Bu makinelerin tamamına alt bölge dağıtım panosundan ayrı hat çekilmiş. Sorun uzun süreden beri mi var yeni mi oluştu bilgim yok.

Şüphelendiğim şeyler :
1- Makinelerde çay üretildiği için çay akışından kaynaklı statik oluşması
2- Toprak, nötr kablolarının çaplarının yeterli olmaması
3- Fazların dengesiz kullanımı ( ölçüldü fakat tamamında 223 +- 1V civarında yani oldukça yakın )
4- Toprak kaçak akımı

Bu saydıklarıma nasıl aksiyonlar alabilirim. Bunlara ek olarak sorun neden kaynaklanabilir? Teşekkürler...

Enerji aldığınız trafo işletme topraklamasi uygun değerde olmayabilir.Buda noturdeki voltaj değerini artırabilir.Genelde elektronik cihaz arızaları kötü işletme topraklamasi nedeniyle gerceklesebilir.Bu değerleri olcturmenizde fayda var
 

mg17t

Üye
Katılım
15 Ocak 2019
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
59
Toprak voltajı nızı ölçünüz normal se nötr hattınızda voltaj vardır Bu da Şebeke nötr üründen kaynaklanıyor yani işletme topraklaması yeterli değil ya tedarikçiye müracaat edeceksiniz ya da nötr baranıza işletme topraklaması yapacaksınız bu topraklama koruma topraklamanıza yakın olmayacak ne kadar uzak olursa o kadar iyi en az 20 metre olmalı.
 
Katılım
7 Ocak 2016
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
53
Merhaba, Nötr-Toprak potansiyel farkı bir çok sebepten oluşabilir. Yukarıda arkadaşlar önemli bir kısmını izah etmişler. Ancak problem yapısal olunca her zaman çözmek çok kolay olmayabiliyor. Yapısal tedbirlerinizi yaptıktan sonra çözüm üretemez iseniz, Bu konuda nötr-toprak potansiyel farkını stabil hale getiren özel bir çözüm mevcut. Onu kullanabilirsiniz.
 

ercanersoy

Üye
Katılım
12 Ağu 2018
Mesajlar
133
Puanları
6
Yaş
27
Bu sorunla daha önce karşılaşmıştım. Eğer, sorun çözülemiyorsa, o bölgeye özel ek bir toprak hattı çekilmesi gerekebilir.
 

kral kobra

Profesyonel Üye
Katılım
15 Mar 2019
Mesajlar
1,600
Puanları
1,306
Konum
Kocaeli
Topraklaması sağlam tesiste Nötr/Toprak voltajının yüksek görülmesinde iki temel neden vardır. 1) Nötrden dönen dengesiz yük akımı.
2) Nötrdeki dengesiz yük akımının etkisini arttıran HARMONİKLER !
Sistemde harmonik akımlar yüksekse işletme topraklama direnci yüksekse etki artar.
Harmonik problemi yoksa işletme topraklama direncinin bir etkisi yoktur.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
118,079
Mesajlar
831,983
Kullanıcılar
429,443
Son üye
soz_ky

Yeni konular

Üst