- Puanları
- 481
Sn.neren59,bunları nereden çıkarıyorsunuz?Bir önceki mesajda yazdıklarınız tamamen geçersizdir.Topraklama tamamen yokta madem adam 200 V değerini nasıl oluyorda ölçüyor?Söz konusu arızada topraklamanın olmadığından söz edilemez.eldeki bilgilerle topraklamanın iyiliğinden veya kötülüğündende dem vurmak dayanaksız olur.Eldeki veriler gösteriyorki fazdan toprağa kaçak var.Fakat temas noktasında arktan pasdan vs.den dolayı bir direnç var.Yani faz teması çok sıkı değil.Bu durumda dünyanın en iyi topraklaması bile olsa devre kesiciler çalışmayabilir.Çünkü dirençten dolayı arıza akımı yük akımı gibidir.Kısa devre akımı gibi değildir.