tmş kısa devre hesap

enerji_04

Üye
Katılım
10 Ağu 2014
Mesajlar
303
Puanları
1
Konum
İstanbul
kompakt tip devre kesicilerin kısa devre akımını hesaplarken 'reaktans' ve 'direnç' değerlerini nasıl hesaplarız?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Forumda daha önceden verilmiş olan bilgiler ile ilgili konu açmadan, soru sormadan önce araştırma yapın.
 

Ekli dosyalar

  • kısadevre1.jpg
    117.1 KB · Görüntüleme: 153
  • kısadevre2.jpg
    116.4 KB · Görüntüleme: 138
İyi bakınız. Kısadevre2 dosyasında sol tarafta direnç ve endüktans değerlerinin nerden geldiği toplam empedansın ve kısadevre akımının nasıl hesaplandığı gösterilmekte. Forumda daha önce paylaşılan bilgilerdir aynı zamanda.
Sn ttkatim tüm bilgileri içeren pdf dosyayı paylaşmış.
 
Son düzenleme:
bir otelin elektrik projesinin tali panosunun tekhat şemasındaki tmş kısa devre kesme kapasitesinin hesabında takılmıştım sorum butun elektrik projelerindeki devre kesicilerin hesabında aynı formul mu kullanılır?
 

Ekte hazırladığım excel dosyasından faydalanabilirsiniz. İyi incelerseniz olayı çözersiniz anlamadığınız kısımlar için özelden mesaj atabilirsiniz. Yukarıda verilen pratik hesap yöntemi. Verdiğim dosyada tali pano sigortalarına kadar kısadevre hesabı yapmanız mümkün.
 

Ekli dosyalar

  • AGkısadevre.rar
    15.6 KB · Görüntüleme: 111
teşekkür ederim
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…