Merhaba arkadaşlar,

Yangın tesisatlarında koruma sağlamak için kullanılam MŞ'i ilk bakışta TMŞ ile ayıracak özellikler nedir yardımcı olabilir misiniz? Birbirinden ayıran en önemli özellikler nelerdir? İnternette Manyetik şalter olarak arattırdığımda direkt TMŞ çıkıyor.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Kendi bildiklerimi anlatmak isterim yanlisim olursa af ola. Basitce TMS , termik manyetik salter yani hem isinmaya hemde kisa devre akimina karsi koruma yapan devre kesicidir. Manyetik salter ise kisa devre akimina karsi koruma yapan devre kesicidir. EN 54 ve bizim ulusal regulasyonlarimizda yangin pompalari icin manyetik salter istenir. Sebebi ise , yangin pompalarinin termikten kesilmesi istenmez. Ozetle yangin pompasi yanana kadar calissin istenir. Hatta rahmetli Abdurrahman Kilic hoca bu konuyla ilgili bir defasinda bana soyle dedi : "Yangin aninda yanacaksa pompa yansin "
Saygilar.
 