TMŞ atması

Katılım
17 Haz 2019
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
26
Merhabalar, Legrand marka 125 amperlik tmş yağmurlu ve nemli havalarda atıyor, aynı marka model tmşler başka sahalarda da kullanılıyor orada yağmurlu havalarda sıkıntı olmuyor sebebi ne olabilir?
 
Tmş ye bağlantı yapılan kablolar giriş yapılan ayakları ileri veya geriye doģru baskı yapıyormu bi kontrol edin bana bu şekil bir arıza rastgelmişti kablo pabuçla bağlantılı olduğu noktalardan tmş ye mekanik olarak baskı yapıyorsa trip anahtarıni düşürebilir
 