Tia portalda v90 ile pozisyon limit sınırlaması nasıl yapabilirim

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Beerkk
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

Beerkk

Üye
Katılım
31 Mar 2020
Mesajlar
155
Puanları
1
Yaş
27
v90 servo da pozisyonlama ve tork değeri okıyorum ve pozisyon limiti koymak istiyorum fakat limit tarafında max min limit değeri girebileceğim bir yer yok nasıl yapabilirim.
1721292036375.png
 
Tia portal üzerinden yapabilirsin. Aldığın pozisyon bilgisine göre max min limit koyup alarma enregre edebilirsin.
 
Enable SW Limit Switches kısmını seçin, bu Software limiti etkin kılacaktır ardından resimde imlecinizin olduğu kısımdan negativ karşısından da pozitif limit değerlerini milimetre cinsinden girin.
 