TIA Portal V10.5 ile programlanan S7-1200'e TIA Portal V11 ile erişme sorunu

Katılım
6 Ağu 2007
Mesajlar
28
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar Merhaba,

S7-1200 PLC'ye TIA portal 10.5 ile program yükledim. Daha sonra V11 kullanmaya başlayınca v11 le plc ye bağlanmaya çalışıyorum ancak bağlanmıyor. Acaba PLC ye nasıl reset atabiliriz öyle bir yol varmıdır?? Veya çözüm olarak ne önerirsiniz.
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Versiyon uyumsuzlugundan dolayı bende bir s7 1200 plc' ye yazılım yüklenemez hale gelmişti.

çözüm olarak boş bir Transfer card ile plc'ye reset atmak gerekiyor.

siemensin sitesinde yada s7 1200 manuelinde çözümü mevcuttu

iyi çalışmalar.
bendeki sorun şifreli(şifre biliniyor) v10.5 ile hazırlanmış programın convert edilip v11 ile yüklenmesi sonucunda plc mevcut şifreyi kabul etmemesi idi.
convert loglarında hata varsa yükleme yapmamak gerek.ben convert loglarına bakmamıştım.
zaten kritik hata var ise yükleme yapmaz sanmıştım.
iyi çalışmalar.
 
teşşekürler,

Versiyon ile alakalı bir sorun. bağlantı yaparken programda eklediğimiz cpu'nun versionunu 1.0 seçmek yeterli. Sorunu böyle çözdük
 
factory reset yap yükle,ben oyle yaptım.
 