Tia Portal s7-1200 Bağlantı Problemi

V13 ile program yaparken öncelikle yeni bir plc yi firmware 4.0 olarak tanımlamaya çalışır, siz plc nin yan tarafındaki koduna bakarak firmware ini bulup değiştirirseniz tanıyıp bağlanacaktır. farklı bir seçenek olarak siemens mmc kart ile support sitesinden cpu tipine göre firm 4.0 yükleyip plc nin yükseltmesini yapmalısınız.
Çok teşekkürler, uğraştırdı beni baya bir
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Arkadaşlar merhaba. Bende aynı problemi yaşıyordum.S7-1214C(V11.5 veya V13 ile programlanabilir) serisi PLC mevcut. s7-1200 Tool programı ile PLC'nize IP ataması yapmanız lazım. Yeni seri PLClerde IP gelmiyor(ilginç ama bende anlamadım).
http://support.automation.siemens.c...objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW
linke tıklayın ve programı indirin.(55mb)
IP adresi değiştirmek için ise import export yapmanız lazım yine bu programdan.hayli ilginç.
Gerekirse tekrar yardımcı olabilirim.
Kolay gelsin.
Hocam tam aradığım cevap bende yenı 1214 cpu aldım tia porta v 13 ne yaptımsa bulamadım plc stop konumda zaten. siemensın ıp atama programını indiridm fakat siemnsin tarifi gibi değil benim pcde olmadı bir türlü.
 