arkadaşlar elimizde 20kw lık bi motor olduğunu düşünelim.bu motorun nominal akımı ortalama 40A dersek termik ayarını 40 a in üstüne mi yoksa altına mı ayarlarız.teşekkürler
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Motor etiketinde yazan değere ayarlanır.Ne eksik,ne fazla.Ancak,motorlar,genelde büyük seçilmiş oldu-
ğundan,tam yükteki motor akımı ölçülerek,bu değere düşürülmesi yararlı olur.
 
20 kw motor genellikle y/üçgen yol verilerek çalışacağından termik yer seçimine göre ayrının yapılması daha doğru olacaktır.
 
Önce, başda karar verelım. Bu güçde motor direktmı yol alacak, yıldız/üçgen olarakmı çalışacak. Diyelım ki, bu motor veya genelde dırekt çalışan motorlarda termık akımı, etıket akımının 1,2 katına ayarlanması tavsıye edılır.
Yıldız/üçgen çalışmalarda size, ana kont. çıkışına konan termık röle, etıket akımının 0.58 katı olarak ayarlanır. Yok burda, motur koruma şalterı kullanacaksanız, girişde kullanacağınızdan dolayı, yınede 1.2 katı tavsıye edılir. BUrda, yol alma şeklı, zaman rölesi ayarları kullanıma göre yerınde ya
ayarlanmalıdır. Ama en azından seçimler buna göre yapılıp malzeme alınabilir..
.
 
1,2 katında motorunuz kebap olur.Termik,motor akımında ayarlanmalıdır.1,2 kat demek, % 20 fazlası de-
mektir.Motorlar için öngörülen aşırı akım sınırı % 10 dur.Bu değerden fazla akım,motorun kavrulmasına
sebep olur.
 
motorlar ilk kalkınma anında normal akımlarının yaklaşık 3,5-4 katı fazla akım çekiyolar bunuda göz önünde bulundurmak gerekli midir
 
Motorlar ( direkt startlı ) ilk kalkışta 7-8 kat akım çekerler.Termik ayarı için,bu değer gözönüne alınacak
değer değildir.Start akımı dikkate alınmaz.
 
TERMIK ayari nominal yani etiket akiminin %80 alinarak ayarlanir/zaten termik gecikmeli acilir.eger etiket akiminin 1.2 katina ayrlanirsa motor kebep olur.
 
termik motor etiket akımına göre ayarlanır. 20kw motor düşünelim. motor etiket akımı 40A dir ama motor yaklaşık 30A akım çeker. zorlanma vs sebeplerden dolayı motor 40A e kadar çıkabilir zaten etiket akımı 40A dir. ama 40A in üzerine çıkarsa termik devreye girer. gecikme olayını da dikkate almayın termik zaten motor demeraj akımına göre imal edilir...
 
arkadaşlar termik ayarı kesinlikle anma akımın 1.2 katına ayarlanır.
 