Arizaya gittigim firmada isi kontrollu bir sistem var sistem plc ile kontrol ediliyor ancak isi kaynagini hatali olcuyor disardan yaptigimiz olcumler ile sistemin bize soyledigi uyusmamakta 50 derece fark var sistemde dogru tip termokopil bagli olmasina ragmen hatali olcum yapmakta plc prg raminda kalibrasyon ile ilgili bi secenek bulunmamakta termokopil kablo girisine potansyometre baglarsam kalibrasyon yapabilirmiyim
 
ısı kontrol cihazı var mı devre de?plc üzerinden mi okuyor siz doğru termukulp diyorsunuz ama yinede eğer ısı kontrol cihazı varsa önce termukulp u değiştirin sonra eğer yine düzelmezse termukulp ayarlarını değiştirin öyle deneyin
 
ısı kontrol cihazı var mı devre de?plc üzerinden mi okuyor siz doğru termukulp diyorsunuz ama yinede eğer ısı kontrol cihazı varsa önce termukulp u değiştirin sonra eğer yine düzelmezse termukulp ayarlarını değiştirin öyle deneyin
Isi kontrol karti var k tipi termokopil kullaniyor kart plc ile haberlesiyor ama kalibrasyon icin uzerin her hangi bir ayar tusu yok plc prgramknda ise kalibrasyon ici herhangi bir parametre girilmemis nasil kalibre edebilirim potasyo metre ile yapabilirmiyim
 
O kartta k tipine göre kalibrasyon entegredir. Kart bozulmuş veya bağlantılar vs gevsemis olabilir. Kartı elden geçirin temizlik vs. Olmadı degisecek. Mesela max6675 k tipi termokupl için özel yapilmis entegre. Kartta bu olabilir. Olmadı bundan alıp deneyin 25-30 tl
type-K-2.jpg


Bu tabloya göre termokuplun kaç volt vermesi gerektiğini kontrol edin. O sıcaklıkta o voltajı vermiyorsa termokupl değiştirin. Örneğin sıcaklığınız 200C ise ortam sıcaklığı 25C ise tablodan 175C değeri kullanılmalı. Yani 7.14 mV
 
Son düzenleme:
Isi kontrol karti var k tipi termokopil kullaniyor kart plc ile haberlesiyor ama kalibrasyon icin uzerin her hangi bir ayar tusu yok plc prgramknda ise kalibrasyon ici herhangi bir parametre girilmemis nasil kalibre edebilirim potasyo metre ile yapabilirmiyim
bu yolu izleyin
O kartta k tipine göre kalibrasyon entegredir. Kart bozulmuş veya bağlantılar vs gevsemis olabilir. Kartı elden geçirin temizlik vs. Olmadı degisecek. Mesela max6675 k tipi termokupl için özel yapilmis entegre. Kartta bu olabilir. Olmadı bundan alıp deneyin 25-30 tl
belki çözülür plc ye takılan kartlardan ısı kontrol cihazı bence daha kullanışlı
 