Temel altı (grobeton) topraklaması hk.

Eyüp5634

Üye
Katılım
20 Haz 2022
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
30
Merhaba,

Aşağıda bahsi geçen sorularım ve gelen cevaplara dair burada bazı sorularım olacaktı. Kırmızı renkte olanlar buradaki sorularım.
  1. Temel altı (grebeton) topraklama planı gösterilmelidir. Cevap 1: Topraklamanın temel altında gerçekleştirilmesi, temel izolasyonunu zarar vereceğinden ; topraklama iletkenleri radye temelde dolaştırılarak temel donatılarına bağlanmak vasıtası ile uygulanma yapılacak şekilde projelendirilmiştir. Yönetmelikle uyumlu olarak Topraklama İletkenleri zemin kat hizasında bina etrafına binaya 2 metre uzaklıkta dönülecek ring iletkenine bağlanacak ve bir çok noktadan topraklama kazığı ile sonlandırılacaktır.
  2. Temel altı topraklamada yukarı da cevapta belirtildiği gibi gerçekten temel izolasyonuna zarar verir mi ? Bu imalatın yapılması tam tersine ilgili sistemin daha güvenilir olmasını sağlamaz mı ?
  3. Paratoner tesisatı bulunmamaktadır. Yakalama ucuna ek aktif paratoner tesisatı yapılmalıdır. Cevap 2: Aktif paratoner IEC standardına uygun değildir. Faraday kafesi IEC standardına uygundur. TSE'de de aktif paratoner standardı bulunmamaktadır. Projelendirme Yıldırım koruması için Faraday kafesi ile yapılmıştır . Bilgi olarak ; EMO ‘da aktif paratoneri onaylamamaktadır. Yönetmelikler Paratoner , Temel Topraklama , Faraday her türlü topraklamanın birleştirilmesini tarif etmektedir. Projelendirme de bu şekilde yapılmıştır .
  4. Yukarıda belirtilen aktif paratoner tesisatı gerçekten IEC standartlarına uygun değil midir ? Bu ibareyi nerede bulabilirim, şayet uygun değilse bu ibareyi nereden bulabilir, herhangi bir kaynak var mı ? Ayrıca yine yukarıda belirtilen, EMO aktif paratoneri nasıl onaylamıyor? Buradaki kaynak nedir. ? Desteklerinizi rica ederim.
 
2) Bahsi geçen izolasyon suya karşı membran türü malzemeler ile yapılan izolasyondur. Uygun olan 1) de izah edildiği şekilde olandır.
4) deki , aktif paratoner pek etkili değildir. Faraday kafesi daha iyidir. Diye biliyorum. Ama EMO veya standart larda aktif paratoner ile ilgili son durum nedir bilmiyorum.
 
TSE web sitesinde "yıldırımdan korunma" yazarak yürürlükteki standartları aratırsanız çıkan sonuçlar ektedir.

Özeti: IEC 62305 - 62561 - 62858 ve bölümleri ile TS 13709 - 13427 ülkemizde yürürlüktedir. Peki bunlar neyi kapsar? 62561-62858 ve 13427 daha spesifik alanları hedefler ve bu başlığın konusu değildir. TS EN 62305 neredeyse tüm Avrupa'da geçerlidir ve 4 bölümüyle hem İngilizce hem Türkçe olarak ekteki listeye girmiştir.

62305, IEC yani Uluslararası Elektroteknik Komisyonunun (82 üye ülke) standardı iken TS 13709, NFC 17-102'den çeviridir. NFC Fransız standardıdır. 17-102'de tanımlanan "aktif paratoner" tartışmalara sebep olan bir ekipmandır. 17-102'ye sahip Fransızlar 62305'i dışlamış da değildir. Bu tartışmalı konuyu alevlendirmeden bu kadar açıklama ile yetinelim ve konunun aslında yeterince açık olduğunu ekleyip bitirelim.

Not: Meslektaşlar 62305'in "yuvarlanan küreleri" ni uygulamaktansa birkaç daire ile "kapsama alanı" çizmeyi tercih ederler.
 