Tekrar Kapama Rölesi Bağlantısı YARDIM

Katılım
15 Eyl 2008
Mesajlar
211
Puanları
1
Slm Arkadaşlar Bizim derdimiz şuan Bakım yaptığımız özel bir şebekeye tekrar kapamalı sistem kurmak mevcut olan sistemde Gepa nın ROC 200 serisi Sekonder koruma rölesi mevcut lakin şebekeden bir darbe geldiğinde 3 ring çıkışlı Ana dahıtım Hücre tarafından sekonder açtırıyor tekrar gidip elle basmak zorunda kalıyoruz bizde bu sıkıntıyı çözmek için TKR bağlamak istiyoruz bağlantı konusunda bazı takıntılarımız kaldı varsa tecrübesi olan arkadaşlardan ricam açık bir şekilde bizlere biraz izahat verebilirse çok memnun olurum saygılarımla
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Arkadaşım ROC 200 rölesinin tekrar kapama özelliği var. Ayrı bir cihaza ihtiyaç yok. kesici,nin kapama bobini röleye bağlanmışsa sadece ayar yapmanız yeterli. Yok eğer kapama bobini bağlı değilse. Çıkışlardan birini kapama bobinine bağlaman gerekir.

http://www.gepaelk.com/images/file_upload/ROC200.pdf adresinden gerekli bağlantı şemasını bulabilirsin.

Kolay gelsin.......
 