tek start butonu ile plc'de start stop olarak nasıl çalıştırabilirim hangi sembolleri kullanmalıyım yardımlarınızı bekliyorum arkadaşlar saygılar.
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
I0.1 counter ı 1 olunca Q.0.1 set olsun
I0.1 counter ı 2 olunca Q0.1 reset olsun seklinde start stop yapabilirisn.basit bir yöntem ..
 
ofline simüle yaptım bu çok güzel teşekkür ederim emeğinize sağlık.
 
A I0.0
FP M0.0
= M0.1

A Q0.0
AN M0.1
O
AN Q0.0
A M0.1
= Q0.0
 
Arkadaşım daha önceden vermiştim ama yinede tekrar veriyorum.
 

Ekli dosyalar

  • tekstart.rar
    1.3 KB · Görüntüleme: 1
arkadaşlar MWP Dosya formatını hangi programla açacağız?
 
affe ' Alıntı:
I0.1 counter ı 1 olunca Q.0.1 set olsun
I0.1 counter ı 2 olunca Q0.1 reset olsun seklinde start stop yapabilirisn.basit bir yöntem ..

bu program 3. kez butona basınca işlemez eğer buna gerek yoksa yani 1 kez basınca yanacak 2. kez basınca sönecekse yeterli tabi
 
foofbob ' Alıntı:
A I0.0
FP M0.0
= M0.1

A Q0.0
AN M0.1
O
AN Q0.0
A M0.1
= Q0.0

1 kez basınca yanacak 2. kez basınca sönecekse bu da iyi bi çözüm bence
 
Bu program normal output çıkışı yerine marker set/reset ederek kullanırsanız ancak doğru çalışır.
 
starelektroteknik ' Alıntı:
Bu program normal output çıkışı yerine marker set/reset ederek kullanırsanız ancak doğru çalışır.

marker dediğiniz memory adres mi, yani Q0.0 yerine M mi kullanmak lazım?
 