Sürücüyü daha büyükte secebilirim, yeterki pratikte sorun yasamayalim.Evet, sürülebilir ancak belirli şartlar ve koruma önlemleri alınmalı. Motorların toplam çektiği akımdan %10 ve %20 aralığında fazla amper verecek bir sürücü seçilmeli.
Her motor için termik role şart çünkü birisinde arıza olursa sürücü bunu farketmez. Bunun için de bir sistem kurulur ve 1 tane motorda arıza olduğunda cihaz kendisini kapatır. Bu konuda yapılmış diy videolarını izlemenizi tavsiye ederim. Burada yazıyla biraz zor.
Tekil rakamları bu konuda duyduk ama iki haneli rakamlar konusunda imalatçıdan bilgi almakta fayda var. Yumuşak kalkış, yumuşak duruşta hikaye olur herhalde. .
Forumun finaline yakışır bir konu olmuş. Sınırsız hayal gücü![]()
1- Tum motorlar tek tek calistirilip, tek tek kapatilacakTeorik olarak 15 kW’lık bir sürücü toplam gücü kaldırıyor gibi görünse de mesele sadece "kW" değildir.
VFD çalışma mantığı:
Bir frekans sürücü tek bir motor için tasarlanmıştır.
Sürücü, motor akımını, korumalarını ve hız kontrolünü tek yük gibi varsayar.
Ve bağımsız açma/kapama şartı en kritik noktadır:
Motorlar sürücü çalışırken tek tek devreye alınıp çıkarılamaz.
Kontaktörle motor ayırmak, sürücüye ciddi zarar verebilir.
Akım dengesizliği, sürücü hata verir veya yanar.
Motor korumaları sağlıklı çalışmaz.
Ne zaman mümkün olur?
1. Tüm motorlar aynı anda çalışacak ve duracaksa
2. Hiçbiri sürücü çalışırken ayrılmayacaksa,
3. Motorlar aynı tip ve aynı yük karakteristiğine sahipse...
Bu durumda bile pratikte önerilmez, sadece bazı özel fan/pompa uygulamalarında yapılabilir.
İşin durumuna göre, yukarıdaki şartları tamamen karşılayanlar gruplanabilir.
Planlama icin bir oneriniz var mi acaba?doğru planlama ile yapılabilir.
YAPAY OLMAYAN ZEKA
Sabah akşam genetiği oynanmış gıdalar yiyoruz üstadım . Bizde olmuşuz yapay zeka . Neremiz doğal kalmış . Sen izole bir çiftlik hayatı sürüyorsan bilemeyiz tabidoğru planlama ile yapılabilir.
YAPAY OLMAYAN ZEKA
Peki sürücü bu keyfi gerilim artışı talebine müsaade edecek mi ? Başka bir soru olarak da sürücü ile beslenen motor yükü taşımak konusunda sorun yaşadığında çözüm olarak nasıl gerilimi arttırır ?Motorlardan birisi zorlandiginda voltaji artirarak zorlugu yenmek istediginde