Tek Faz Isitici Devresi icin Gerilim Dusumu Hesabi

Hocam ayrıntılı hesaplayıp paylaşırsanız hatalarımızı görmüş oluruz.
Yüzde gerilim düșümü olarak: %e = 200*P*L / X.S.U² = 200*2500*50 /56*2,5*220*220 = 3,68 Sizin hesabınıza yakın çıkıyor . Bir önceki hesabım yanlış . 2,2*3,68 = 8 Volt gerilim düşümü görülür .
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Yüzde gerilim düșümü olarak: %e = 200*P*L / X.S.U² = 200*2500*50 /56*2,5*220*220 = 3,68 Sizin hesabınıza yakın çıkıyor . Bir önceki hesabım yanlış . 2,2*3,68 = 8 Volt gerilim düşümü görülür .
8V, 2.5 kw isitici icin bir problem olusturur mu?

Sunun icin soruyorum. Isitici rezistans devresi oldugu icin gerilim dusumune karsi cok duyarli olmayabilir diye dusundum.
 
Son düzenleme:
8V, 2.5 kw isitici icin bir problem olusturur mu?

Sunun icin soruyorum. Isitici rezistans devresi oldugu icin gerilim dusumune karsi cok duyarli olmayabilir diye dusundum.
Güvenlik önlemi olarak pet kola ya da konserve kutusunun üst kısmından iki delik açıp tel ile isiticiya önden bağlıyor, içine de su dolduruyorsunuz . Yoksa herşey olabilir Alimallah .
 
Güvenlik önlemi olarak pet kola ya da konserve kutusunun üst kısmından iki delik açıp tel ile isiticiya önden bağlıyor, içine de su dolduruyorsunuz . Yoksa herşey olabilir Alimallah .
Evet burada basarisiz bir espri girisimi goruyoruz.

8V gibi bir gerilim dusumu, rezistans(direnc) kaynakli yuklerde kritik bir etkiye neden olur mu? Bildigim kadariyla ev tipi yukler %+/-10 gibi bir calisma gerilimi araligina sahip oluyorlar.
 