serkan bey öncelikle ilgilendiğiniz için teşekkür ederim. aslında ben debinin yüksek olduğunu düşünüyorum. eşanjör verileriyle pompanın debisini karşılaştırınca çok fazla çıkıyor. eşanjör 8 m3/h isterken benim debimim 20 m3/h. vanayla halledeceğiz. ben sadece bu bu verileri yorumlamayı merak ediyordum.
ayrıca target superheat neye göre hesaplanır. ben sadece superheat mantığını anladım ama cihazımın istediği superheat hedefini çözemedim. diyelimki superheat 8k, cihazımın benden superheat beklentisi ney veya neye bağlı olarak değişir.? ne olmalı ya da?
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Target superheat cihaz dizayn edilirken cihazda kullanılan ekipmanlar ile hesaplanır. ( kompresör evaporatör genleşme valfi v.s. ) Dizayn olarak değer değişmektedir. Ama öyle aman aman oynamaz. Örnek vereyim bir cihazda 4.5 C diğer cihazda 8.5 C olur. Bu değerde en çok etken evaporatör dizaynıdır.
Yeni cihazlarda bu süperheat değeri cihazın menüsünde girilebilmektedir. Değer girilebilen cihazlar elektronik genleşme valfli cihazlardır. Cihazların süperheat değerleri nominal maksimum ve minimum değerleri o cihazın operation manuallerinde yazar.
Superheat ölçümü yaparken.
Emiş hattinin neresinden ölçecegimiz ne kadar fark eder. Mesela vanaların ordan dış üniteden ölçsem olur mu. Vanaya manometreyi bağlayıp hemen yanından sıcaklığı da termometre ile ölçmek doğru bi işlemmidir
Klima gibi kilcal bulunan yada eev bulunan cihazda superheat ayarı yapılamaz doğru mu. Ayarlı expansion olması gerek. Yada gaz miktari ile ayarlanabilir mi. Zaten klimada gramaj belli fabrikasyon yani buna müdahale etmek zaten gereksiz mi
Klima gibi kilcal bulunan yada eev bulunan cihazda superheat ayarı yapılamaz doğru mu. Ayarlı expansion olması gerek. Yada gaz miktari ile ayarlanabilir mi. Zaten klimada gramaj belli fabrikasyon yani buna müdahale etmek zaten gereksiz mi