STARTER Programı ile parametleri çekmek

bsfrot

Paylaşımcı üye
Katılım
14 Ara 2010
Mesajlar
522
Puanları
149
Ethernetle haberleşen bir sürücüden parametreleri çekmek istiyorum.Bunu ethernet kablosu ile yapabilirmiyim?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Schneider da yapabilirsiniz ama diğerlerini bilmiyorum. Soruyu sorarken marka model belirtmez iseniz size kim nasıl yardımcı olacak.
 
Pardon Hocam;

O zaman söyle belirteyim:

Cihaz siemens sinamics hız kontrol cihazı.( cihaz ters bir yerde olduğundan marka modeli su an için göremiyorum) S71200 bir plc ile ve ekranla ethernet üzerinden haberleşiyor.PLC programına online olduğum zaman ıp üzerinden sinamic hız kontrolünü porogram içerisinde görebiliyorum.

Ben bu sürücünün parametrelerini backup almak istiyorum.direkt starter programı ile ethernetten bu sürücünün parametrelerini çekebilirmiyim?

Şimdiden teşekkürler.
 
Eğer cihaz PN portlu ise çekersin. Starterdan bağlan , taradığın zaman cihazı görmesi lazım.
 
Taratmaya başlamadan önce PG/PC İnterface ayarlarından bağlı olduğum ethernet portunu seçtiğim halde set interface kısmında sürekli , serial cable (PPI) seçeneği isaretli bir türlü değişmiyor?

Sanki PPI kablo ile bağlanmaya izin veriyor?
 
aldığım hata bu arkadaslar..deneyimli arkadaşların yardımını rica ederim.
 