SSR YARDIM

gumus

Üye
Katılım
1 Ocak 2008
Mesajlar
33
Puanları
1
Yaş
57
40X50 CM fırın panosu içine 380VAC input 0-10V bir SSR bağladım fakat kısa bir süre sonra yandı.
ben pano ve yük durumuna göre seçim yapılabilir pano ısısınıda göz önüne alabilecek, sogutuculu veya soğutusuz seçim yapabilecek bir tablo arıyorum
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
arkadaşım tabloyu bilmem ama birincisi hattın çektiği amperi ölçüp örnek olarak 25 amper çekiyorsa bir üstünü eger takabiliyorsan yani maliyet sorunu yoksa 50 amper lik ssr takmanı öneririm ve muhakkak ki altında soğutma bloğu olması lazım eger çektiği amperin iki katı bir ssr baglayıp soğutma bloğuda varsa panonun iç sıcaklığı okadar fark etmez tabi panoya kare fan takarsan dahada sağlıklı olur ve bilirsinki bu ssr lerin dez avantajı kısadevrede gitmesidir bunu önlemek içinde önüne hızlandırılmış sıgorta takmanı tavsiye ederim
 
Cengiz hocama harfiyen katılıyorum. Kullanacağınız SSR'nin akım değeri de rezistans devresnin maksimum akım değerinden de yüksek olmalı.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,217
Mesajlar
915,876
Kullanıcılar
449,997
Son üye
Ali5534

Yeni konular

Geri
Üst