arkadaşlar resim deki röleden sipariş edeceğim ama kontakları ac olacak diyor ben dc voltaj geçireceğim bir sıkıntı olur mu
 

Ekli dosyalar

  • Adsız.jpg
    175.3 KB · Görüntüleme: 28
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
estağfurullah, yükünüzün DC çalışma gerilimini ve akımını gizlemeyip açıklarsanız daha net cevaplar almanız mümkün olabilir.
resimde dc ile tetiklenir ama kontaktan geçen yükün ac olması gerekiyor denmiş tetiklemede sıkıntı yok ama kontaktan 12 dc volt yaklaşık 1 amper geçireceğim kontağın ac olması şartına kafam yatmadı
 
Yük DC olacaksa paylaştığınız SSR nin DD kodlu olanını kullanmanız lazım. SSR-10DD

Sizin paylaştığınız AC yükleri kontrol etmek için tasarlanmış bir SSR. Bu SSR ye DC yük bağlarsanız bir kere tetikleme verdiğiniz SSR açılır tetiklemeyi kesseniz bile röle artık kapanmaz. İçinde triyak var.
DD olanların içinde Mosfet var...

 