Ssr röle

ceyran21

Üye
Katılım
26 Nis 2013
Mesajlar
211
Puanları
1
Yaş
54
arkadaşlar resim deki röleden sipariş edeceğim ama kontakları ac olacak diyor ben dc voltaj geçireceğim bir sıkıntı olur mu
 

Ekli dosyalar

  • Adsız.jpg
    Adsız.jpg
    175.3 KB · Görüntüleme: 28
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
estağfurullah, yükünüzün DC çalışma gerilimini ve akımını gizlemeyip açıklarsanız daha net cevaplar almanız mümkün olabilir.
resimde dc ile tetiklenir ama kontaktan geçen yükün ac olması gerekiyor denmiş tetiklemede sıkıntı yok ama kontaktan 12 dc volt yaklaşık 1 amper geçireceğim kontağın ac olması şartına kafam yatmadı
 
Yük DC olacaksa paylaştığınız SSR nin DD kodlu olanını kullanmanız lazım. SSR-10DD

Sizin paylaştığınız AC yükleri kontrol etmek için tasarlanmış bir SSR. Bu SSR ye DC yük bağlarsanız bir kere tetikleme verdiğiniz SSR açılır tetiklemeyi kesseniz bile röle artık kapanmaz. İçinde triyak var.
DD olanların içinde Mosfet var...

1685007657698.png
 
Yük DC olacaksa paylaştığınız SSR nin DD kodlu olanını kullanmanız lazım. SSR-10DD

Sizin paylaştığınız AC yükleri kontrol etmek için tasarlanmış bir SSR. Bu SSR ye DC yük bağlarsanız bir kere tetikleme verdiğiniz SSR açılır tetiklemeyi kesseniz bile röle artık kapanmaz. İçinde triyak var.
DD olanların içinde Mosfet var
cevabınız ve açıklama için çok teşekkürler şimdi anladım
 