Ssr röle

ceyran21

Üye
Katılım
26 Nis 2013
Mesajlar
204
Puanları
1
Yaş
54
arkadaşlar resim deki röleden sipariş edeceğim ama kontakları ac olacak diyor ben dc voltaj geçireceğim bir sıkıntı olur mu
 

Ekli dosyalar

  • Adsız.jpg
    Adsız.jpg
    175.3 KB · Görüntüleme: 27
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
estağfurullah, yükünüzün DC çalışma gerilimini ve akımını gizlemeyip açıklarsanız daha net cevaplar almanız mümkün olabilir.
resimde dc ile tetiklenir ama kontaktan geçen yükün ac olması gerekiyor denmiş tetiklemede sıkıntı yok ama kontaktan 12 dc volt yaklaşık 1 amper geçireceğim kontağın ac olması şartına kafam yatmadı
 
Yük DC olacaksa paylaştığınız SSR nin DD kodlu olanını kullanmanız lazım. SSR-10DD

Sizin paylaştığınız AC yükleri kontrol etmek için tasarlanmış bir SSR. Bu SSR ye DC yük bağlarsanız bir kere tetikleme verdiğiniz SSR açılır tetiklemeyi kesseniz bile röle artık kapanmaz. İçinde triyak var.
DD olanların içinde Mosfet var...

1685007657698.png
 
Yük DC olacaksa paylaştığınız SSR nin DD kodlu olanını kullanmanız lazım. SSR-10DD

Sizin paylaştığınız AC yükleri kontrol etmek için tasarlanmış bir SSR. Bu SSR ye DC yük bağlarsanız bir kere tetikleme verdiğiniz SSR açılır tetiklemeyi kesseniz bile röle artık kapanmaz. İçinde triyak var.
DD olanların içinde Mosfet var