sokak aydınlatma kablo kesiti

Her çift konsollu direğe bir faz verelim deyip ekteki hesabı verirseniz tamamen yanlış yapmış olursunuz. Yaptığınız hesabı ancak üç konsollu direk olup her armatüre bir faz verilimesi durumunda uygulayablirsiniz.
Her çift konsolluğu direğe bir faz verilmesi durumunuda toplam %e gerilim düşümü daha vahim bir değerdedir. Hesabın doğrusu ekteki gibidir.
Excel dosyasında formulde 0.037 yazıyor nereden geliyor 0.074 olması gerekmez mi
Her çift konsollu direğe bir faz verelim deyip ekteki hesabı verirseniz tamamen yanlış yapmış olursunuz. Yaptığınız hesabı ancak üç konsollu direk olup her armatüre bir faz verilimesi durumunda uygulayablirsiniz.
Her çift konsolluğu direğe bir faz verilmesi durumunuda toplam %e gerilim düşümü daha vahim bir değerdedir. Hesabın doğrusu ekteki gibidir.
Hesap da gerilim düşümü formülünü 0.037 yerine 0.074 olması gerekmez mi
Excel de gerilim düşümü formülünü dde 0.037 yerine 0.074 yazması gerekmez mi
 
Excel dosyasında formulde 0.037 yazıyor nereden geliyor 0.074 olması gerekmez mi

Hesap da gerilim düşümü formülünü 0.037 yerine 0.074 olması gerekmez mi
Excel de gerilim düşümü formülünü dde 0.037 yerine 0.074 yazması gerekmez mi
ben de merak ediyorum cevap gelmemiş şu an dosyaları inceliyorum ve bu durum benim de aklıma takıldı
 
peki o metre olayı nasaıl oluyor neden direkler arası mesafe atıyorum 30 metreyse o mesafe giderek artması gerekmiyor mu 30 60 90 120 diye neden sabit 30 kalıyor
 

Forum istatistikleri

Konular
133,483
Mesajlar
971,735
Kullanıcılar
459,506
Son üye
Toprak22
Geri
Üst