Softstarter Problemi - Voltaj Dalgalanması

d_darko

Üye
Katılım
30 Ara 2008
Mesajlar
46
Puanları
1
Merhaba arkadaşlar...

Bir sorunumuz var ve yardımınız gerekiyor

Bi ters ozmoz sistemimiz var. Toplam gücü yaklaşık 374kW.

Sistemde besleme pompaları, yüksek basınç pompaları mevcut. Demaraj akımlarından dolayı panolarda softstarter var. 55kW'lık yüksek basınç pompalarının softstarter'ları zaman zaman arızalanıyor, yenilemek zorunda kalıyoruz. Bu bozulmalar voltaj dalgalanmalarının olduğu zamanda oluyor. Neden arızalandıklarını anlayamadık. Ama bunu bir şekilde engellememiz lazım.

Bunu nasıl yapabiliriz acaba? Fikir verebilir misiniz, yardımcı olabilir misiniz?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
gerilim dalgalanması sırasında gerilim değerleri 320-480 Volt aralığı dışına çıkıyorsa Soft Starterler bundan bozulur.önünene geçmek için gerilim regülasyonu yapmanız lazım yada ağır şartlarda çalışan soft starter modellerını incelemenizi öneririm.
 
Gerilimdeki dalgalanma sorununu çözebildiniz mi?
 
Gerilim Koruma Rölesi GKR-2F taktırın aralığı ayarlayın, bizde çok motor yandı sırf bu yüzden.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…