Soft Starter Tristörleri nasıl kontrol edilir?

etaenerji

Üye
Katılım
16 Tem 2010
Mesajlar
52
Puanları
1
Yaş
55
Konum
İzmir
Merhabalar, bir tür Soft-Starterlerde her üç fazda Ters-Paralel olarak bağlanmış iki adet Tristör bulunmaktadır. Bu ürünler özellikle SIEMENS marka Cihazlarda Semikron Semistart olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu Tristörlerin sağlamlık kontrolü nasıl yapılmalıdır? Bilgi edinmek istiyorum.
 

Ekli dosyalar

  • WP_20181206_17_28_08_Pro.jpg
    WP_20181206_17_28_08_Pro.jpg
    407 KB · Görüntüleme: 62
her tristör çiftini ayrı ayrı kontrol edin. yük ile(220 volt 100 watt armut ampul) tristör çiftini (tristörler paralel) seri bağlayın bu bağlantıya 220 vac verin.. gate ler arasını 33 ohm 1watt direnç ile kısa devre edin. tristör grubu 33 ohm ile kısa devre edilmeden lamba yanmayacak kısa devre edildiğinde yanacak. yoksa tristörlerden biri veya ikisi arızalıdır.
 