Soft Starter Kontakları Yapışık kalırsa

Otomatik istiyorsan oda mümkün şalterin marka ve modelini gnder motor oluyormu bi bakayım yada yeni şalter alacaksan motorlu şalter alman gerekecek.

Çözüm çok yeterki ne istediğini bil.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik istiyorsan oda mümkün şalterin marka ve modelini gnder motor oluyormu bi bakayım yada yeni şalter alacaksan motorlu şalter alman gerekecek.

Çözüm çok yeterki ne istediğini bil.

şaltere daha bakamadım yarın bakayım burada paylaşırım istediğim şey bu durumdan kurtulmak şu anda bir teklif geldi motorlu şalter düşük gerilim boboini ve zaman rolesi ile beraber 4500 tl civarı bu işlemi halledebiliyoruz bu daha sağlıklı olur gibi
 
Merhaba Ne Marka Şalter Kullanıyorsunuz bilemem.

Bende sana Bir fiyat gönderiyorum.

800A şalter
Motor
Düşük Gerilim Bobini
Faz Kontrol Rölesi
Zaman Rölesi
3250 tl
abb marka
Ben satıcı değilim fikrin olsun diye yazıyorum.
 
aklıma şuda geldi bu tip üniteler aslında hızlı sigortalarla korunmalı idi.cihazın önemli ise hızlı sigorta ile koruyacaksın.işletmelerde şuda yapılıyor hızlı sigorta sürekli atıyor diye farklı yollara başvuruluyor sonuçta bu şekil oluyor.
 
senın soft starterının koruma devresı olması lazım rc devresı ana guc devresını korumak ıcın
bu sıstemın uzerınde olmalıdır.
soft stsrterler ısı bıtıp motorları devreye aldıktan sonra onları bır kontaktor ıle by pass yaptırabılırsın
yenı modeller boyledır.
soft starterın gırısıne tms koy
soft sterterlerın gırısınde ınduktans olmalıdır.
bazı avrupadan gelen softstarterlerın projelerınde bu vardır.
ama paradan kacıldıgı ıcın yapmazlar
ferrıt arkadasın soyledıgı sıstemlerıde uygulamalısın
kolay gelsın
 
Merhabalar bence sorun şebekenin geri beslemesi değil belki sorun şöyledir bence elektrikler gelip gittiğinde plc run komutuna geçtiği için aldığı yerden devam ettiği için softstartler birden çalısmaya calısyor ve ordaki motorlarıda hemen devereye almaya calısıyor alırkende demeraj akımından dolayı kontaklar yapısık kalıyor ve zaten 55 kwdan sonra bypass kontaktöründen yol alır eğer arkadasım plc ye bir bak istersen plc nin enrjisini kes ve tekrar verdiğinde diğer sisitamalrde hemen devereye giriyrsa sorun orda demek ve ayrıca sen bence siemens softstartelerini kullanmanı tavsiye ederim ve yardımcı olabildiysem ne mutlu benimde beaşıma geldi ben srounu plc de halletttim elektrikler gelip gitse bile hemen geldiinde devreye girmiyiyor illaki ben satar vermem gerekiyor işde o zmana devereye giriryor ve eğer arızayı çözemeddiyseniz benim profilimde meil dresinden görüşelim saygılarımla tahsin arıkan.

Ve ayrıca softstarter gerilim besleme kartının beslemesine 1A lik sigorta koy cam sigorta .
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Ve ayrıca softstarter gerilim besleme kartının beslemesine 1A lik sigorta koy cam sigorta .
sigortaları mevcut demaraj akımı su anda 4 adet soft starterin triyaklarını deldi benim yorumum cünki başka bi sıkıntısı yok bu demerajı onlemem gerek ilginize teşekkürler...
 
mevcut olan kompakt şalterin markası
Merlin Gerin INS60 630A şalter

biz bu devreden soft starteri iptal etsek ve yıldız üçgen yol versek nasıl olur görüşlerinizi rica edebilirmiyin sevgili arkadaşlar ...
 
mevcut olan kompakt şalterin markası
Merlin Gerin INS60 630A şalter

biz bu devreden soft starteri iptal etsek ve yıldız üçgen yol versek nasıl olur görüşlerinizi rica edebilirmiyin sevgili arkadaşlar ...

arkadaşlar önerilerinizi bekliyorum
 

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,854
Kullanıcılar
449,990
Son üye
alpersirakaya

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst