soft start yanması

elk_54

Üye
Katılım
26 Eyl 2010
Mesajlar
121
Puanları
1
sayın ustalar soğutmada kullanılmak üzere 3 adet 90 kwlık yüksek basınç motorlarımız abb bunların iki tanesinin soft startı yandı kurulalı yaklaşık 3 ay oldu neden yanar acaba teşekkürler.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
yandı derken? tipi sağlam çalışmıyo mu artık? yoksa yandı duman çıktı mı ??
 
soft start neden yanar ? devreye alma işlemi yanlış yapılmış olabilir,koruma ve işletme ayarları yanlış yapılmış olabilir.kullanılan cihaz güçleri motorlara göre küçük seçilmiş olabilir,motorlar çok sık devreye girip çıkan motorlar ise ki yanılıyosam ustalarım beni uyarsınlar yumuşak kalkış cihazları çok sık devreye girip çıkan motorlarda kullanılmaz.(örneğin 1 saat te max 10 start gibi).soft startların bağlantısını belirtmemişsiniz ama kök 3 bağlantılı ise hesap hatası olabilir.ürünler ne marka bilmiyorum ama sahte çin mallarından olabilir.gerilim düşümü sonucunda akım artması,gevşek bağlantı vs.vs.neden çok ama biraz detay vermeniz lazım.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,321
Mesajlar
916,705
Kullanıcılar
450,161
Son üye
Nonjekal

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst