yanmasi

  1. usb cnc karta bağlı güç kaynağı yanması neden olabilir?

    Herkese merhaba. Naçizane derme çatma bir CNC yapmıştım ve sorunsuz 6 aydır kullanıyordum. Ama bikaç gündür makina parça işlerken bir anda duruyordu. güç kaynağına baktığımda kapandığını görüyordum. açma kapama tuşuyla tekrar açıp kapatıyordum güç geliyordu. en son güç kaynağı hiç açılmaz oldu...
  2. selcukxp

    Kondansatorlerin eriyip yanması.

    İşletmemizde kullandığımız 2000w projektorlere ait pano içerisinde bulunan kondansatorler, son günlerde havalarında ısınmasına müteakip patlamakta ve alev alarak diğer ekipmanlarada zarar vermekte, konpanzasyon için kullandıgımız kondansatorleri söktüğümüzde zaman ise aydınlatmaların akımları...
  3. duygufm

    315 KW Soft Starter tristörlerinin yanması ?

    Merhaba arkadaşlar, Öncelikle ilginize teşekkür ederim. Bir sorunum var ilk kez karşılaşıyorum ve konuya pek hakim değilim o yüzden yardımınıza ihtiyacım var. 315 kW'lık ana fan motoruna ait 315 kW'lık softstarter'ın bir anda durduğu tespit edilmiş. Yapılan kontrolde içindeki tristörlerin...
  4. merdiven otomatiği basınca yanması

    s.a. binanın merdiven otomatiğine basınca yanıyor elimi çekince sönüyor bunun nedeni nedir.eski tip bina sensörlü değil.yardımlarınız için teşekkür ederim
  5. nötr kopması durumunda cihazların yanması ?

    Merhaba; Bir elektrik dağıtım firmasında çalışıyorum burada çalıştığım süre boyunca karşıma çıkan ve sebebini net bir şekilde çözemediğim problem şudur.Nötr kopması sonucunda hassas elektronik cihazlar hasar görüyor ancak kafama takılan çok fazla soru var mesela neden aynı hassasiyette olan...
  6. evdeki elektronik eşyaların yanması hk.

    arkadaşımın evindeki tüm elektronik eşyalar yandı, genelde tedaştan kaynaklı olduğu söyleniyor (ben de zamanında bedaşın muteaahit firmasında çalışırken bir binada bulunan elektronik eşyaların yanması olayına tanıklık etmiştim) . yalnız burada sorun sadece bir dairede, arkadaş daha once bir iki...
  7. gumus

    Topraklama Hattının Erimesi Yanması

    arkadaşlar çok yakın zamanda 5 adet sürücülü çok basit bir pano yaptık. bu panoyu devreye aldık fakat 10 gün sonra motorlara giden topraklama hattı yandı. (eridi) motorlar sağlam ve çalışıyor. ama topraklama hattının neden yandığını bulamadık. bu güne kadar başıma gelmemişti fakat bunun...
  8. soft start yanması

    sayın ustalar soğutmada kullanılmak üzere 3 adet 90 kwlık yüksek basınç motorlarımız abb bunların iki tanesinin soft startı yandı kurulalı yaklaşık 3 ay oldu neden yanar acaba teşekkürler.
  9. husam881

    Floresan Lambanın Geç Yanması

    Merhaba arkadaşlar. Bir konuda sizlerin görüşüne ihtiyacım var. Oturduğumuz evdeki balastlı ve starterli floresan lambalar çok geç yanıyor. Hatta bazen hiç yanmıyor. Anahtara bastğım zaman starter ateşlemeyi yapıyor fakat lamba bir türlü yanmıyor. Lamba sürekli ""pır pır" yapıyor. Bunun nedeni...
  10. OG İLETKEN KOPMASI VE TRAFO YANMASI

    Müşterek direkte og iletken kopup ag iletkenlerin üzerine düşüp ve bunun üzerine og enerji verildiğinde 100 kva dahili tip 31,5/0,4 kv trafomuz yandı. Trafoyu meger ile ölçtüğümde ag sargılarından trafo gövdesine ksadevre olduğunu gördüm. Bunun birdaha olmaması için ne yapabilirim. Fikir ve...
  11. tekniker65

    xlpe kablosunun hattı açmadan yanması

    arkadaşlar geçenlerde direktipi bir trafo kurduk hattı yer altından geliyor hemen100 mt yanında bulunan og hattına bağladık sorun şu trafonun ayırıcısı açık olduğu halde yaptığımız başlık başlık tarafından eriyerek yanıyor topraklama damarlarına yetişiyor sonra hat açıyor 3 defa başlık yaptık...
  12. asm motor yanması

    Sıcak ortamda çalışıpta 20 -25 gün duran motorların bazılarının tekrar devreye alınması sırasında sargılarında yanma problemleri oluşuyor.Önleme önerileriniz hakkında bilgi almak istiyorum?
  13. aks_fazli

    flt haka ışığı yanması.

    selam arkadaşlar. Allen bradley plc min bugün dc source outlarından birinin transistörü arızalandı ve transistörü değiştirdim çıkış kartını yerine taktım ve plc enerji verdiğimde plc defaulr ışıgı yanmaya başladı. sanırım plc korumaya geçti nasıl düzeltiirm
  14. erdmbzkrt

    Motorların yanması

    Şantiyedeki sistemde üretim sürekli ve motorlar zaman zaman yanabiliyor.Sürekli tekrardan sardırmak zorunda kalıyoruz.Sizce verimi düşürmeden motorlar için nasıl önlemler alabiliriz
  15. Parlaklık ve potans yanması

    Elimde sabit olarak yanık kalan bir led sisteminin parlaklıgını artırıp azaltmak istiyorum.Aşagıdaki gibi bi devre kurdum.12voltla besleniyor.Fakat potansın ayarıyla oynarken bir anda potans çatır çatır yandı?Sebebi nedir?Üstelik 9 tane led baglıyken böyle oldu.Halbuki ben 60 tane led sürcem.Bir...
  16. motor yanması

    arkadaşlar daha önce bu soruyu gene sormuştum ama tam anlamıyla tatmin edici ve kesin bir cevap alamadım elimde bir multimetre var diyelim motorun yanıp yanmadığını nasıl anlarım.kesin ve prartik bir cevap olsun lütfen.
  17. proteus-isis'te devre yanması

    Arkadaşlar isiste devrenin dayanılıklığını test etmek mümkün mü? mesela bir led veya direncin yüksek voltajdan dolayı tahrip olması görülebiliyor mu? ayarlar nasıl olmalı? teşekkürler.
  18. Evdeki Boş prizlerin bile yanması sorunu

    Merhabalar, Sigortalar kesik olduğu halde evdeki boş prizlerden duman çıkıyor ve yanıyor, anlayamıyorum. Elektrikçiler gelip gidiyor hiçbirinin elinde bir ölçü aleti bile yok, çözemiyorlar. Kombi servisinden geldiler, onlarda nötrünüzde 80V var demiş. Evimiz İstanbul Sarıgazi'de...
  19. sürücü yanması

    Merhabalar.22/30 kw lık servo motoru suren eurotherm drive yandı ve oesnada önündeki 45/63 A lik Siemens sirius motor koruma şalteri açıyor.sürücünün içini açtığımda güç kartlarının hepsi tamamen yanmış. sadece kumandası sağlam görünüyor.benim merak ettiğim,sürücü yanarken motor koruma 63 ampden...
  20. elektronik devrelerin sürekli yanması

    arkadaşlar bir otelin sürekli elektronik devreleri yanıyor. Bu otelin yanında da benzer bir otel var. Bu 2 otel aynı TR dan besli.diğer otelde problem yok.Problem ne olabilir. Bu yıl kompanzasyon panosuda sıfır yaptık.Harmonik bir problem olabilirmi.

Yeni mesajlar

Geri
Üst